K2SO [ 23 мар 2020, 12:37 ]
Заголовок сообщения:  hp R3000XR кто U9

Приветствую всех. Восстанавливаю аппарат после другого сц, пришёл с частично отсутствующими элементами, кто может поделиться service manualом или посмотреть кто U9. Судя по схемотехнике что-то из 38хх должно быть.
Mother board 1184002871 rev.1 по текстолиту

dersp [ 25 мар 2020, 03:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: hp R3000XR кто U9

S/M Вам ничего не даст, т.к. в АСЦ HP такие устройства ремонтируют только заменой блоков, поэтому принципиальные схемы мастерам по ремонту в этих СЦ не нужны. Можете сами убедиться, для примера я приложил архив с S/M на такое же устройство от фирмы COMPAQ, там только манипуляции по обслуживанию.
Не знаю, какая у Вас квалификация, но это устройство настолько сложное по схемотехнике, что работа ним под силу только инженеру со специализацией в области силовой электроники, который может самостоятельно списывать принципиальные схемы с натуры и анализировать их.
Если U9, это, как вы предполагаете, ШИМ 38хх и она выгорела (раз её нет на месте), то там и всему чопперу преобразователя - пипец. В современных устройствах такого типа в инверторах применяются МС-драйверы последнего поколения, защита которых сработана так, что даже при полном пробое ключей эти МС остаются целыми, в чём я мог неоднократно убедиться. Их убивают только выбросы напряжения в несколько раз превышающие номинальное (иногда свыше киловольта), приходящие по линии питания от сети, при плохом, или вообще отсутствующем заземлении в розетке.
Этот UPS построен по принципу полного преобразования, когда при любом режиме, на выходе имеется искусственно сформированное напряжение AC, а всеми режимами управляет МК.
В приложенном архиве есть рисунок с блок-схемой устройства, вам по этой схеме нужно выяснить, какие блоки у Вас целы, а в каких копались кривые руки. Определив, что это за блок, нужно проверить все силовые компоненты схемы (если это инвертор) - ключи, драйвера и пр.
В большинстве случаев, такие серверные UPS гробятся кривыми руками горе-мастеров при замене в них блока батарей. Первым признаком такого косяка, будет выгорание предохранителей и варисторов в выходном преобразователе. Странно почему именно в выходном, но это так. От выбросов из линии питания, страдают фильтры на входе, электролиты фильтра входного выпрямителя и ключи входного преобразователя.
Советую походить по темам, аналогичным Вашей, на форумам, подобных нашему, или нагрузить поисковики с тегом - Ремонт серверных UPS (или серверных источников бесперебойного питания). Обязательно на что-нибудь полезное наткнётесь.