macoboot [ 09 апр 2020, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ |
PCB: 640-7734H REV08 Родную схему не нашёл. Немного похож на 7732E. Схема здесь: https://file.remont-aud.net/archive/_fr ... 001000.zip Напряжение заряда сильно завышено - сходу под 30В подскакивает. Д.б. 27В. При отключенных аккумах успеваю засечь около 60В. Тестер исправен и на похожем ЮПСе показывает 27В. Тыкните, пожалуйста, носом на чём собрана схема зарядки. Листаю и не вижу. Нету привычных мне 3842, LM317, ТОР, полевик и др. |
dennis85 [ 17 апр 2020, 04:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ |
"Зарядник" организован посредством функций 361-0015(смотрит падение напряжения на нижних ключах моста, измеряет зарядный ток), 3610025(компаратор напряжения и формировка управляющих сигналов моста) HIP4082I(драйвер моста), TL064(позиция на схеме IC15 5,6,7 - регулировка зарядного тока), TL064(позиция на схеме IC15 1,2,3 - буфер pwm температурной компенсации с проца). Для начала заменить все мелкие электролиты 22мкф 16В, если не поможет смотреть резисторы: обратная связь по напряжению R216/R184, опорное напряжение R162/R163. |
truevoxdei [ 19 сен 2020, 08:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ |
PCB: 640-7734D REV04 Smart-Ups SUA1500i (2007 г.в.) Заменил все родные конденсаторы 22 мкФ 16 вольт на panasonic EEA-FC1E220 (22 мкФ, 25 В). Родные конденсаторы потеряли емкость почти в два раза и выросла esr. Так же заменил другие электролиты по цепи питания (это 470 мкФ, 47 мкФ, 100 мкФ). Проблема в том, что напряжения заряда 28.04 в. Тестер fluke 289 (доверять можно показаниям тестера). Какие резисторы лучше подбирать? Опорного напряжения (r162/r163) или обратной связи по напряжению (r216/r184)?? |
Filon [ 28 сен 2020, 09:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ |
данный ИБП предусматривает настройку зарядного напряжения программно, не прибегая к помощи паяльника. |
bananga [ 30 окт 2020, 15:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ |
Может кому пригодится схема на данный сабж. PCB: 640-7734H REV08 |
macoboot [ 25 фев 2021, 13:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ [РЕШЕНО] |
dennis85 Cпасибо. Мудрёная зарядка... Вооружившись рабочей платой 640-7734D, добрались руки до своей платы 640-7734H. Визуально но 90% платы одинаковые. На моей плате оказался в обрыве Q46 с маркировкой "2F" (pnp). Стоит прямо перед большим радиатором. По схеме на 640-7732E коммутирует сигнал VBAT. После замены Q46 напряжение заряда пришло в норму. В конце цикла стало 27,7В. |