Текущее время: 20 апр 2024, 16:24




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 18:20 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 14:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Moscow
приветсвую помогите пожалуйста

Модель APC Back-UPS 650
наклейка на корпусе BC650-RSX761
плата 640-3716d-z_rev08

Вводная пищит зумером при включении от сети - индикации светодиодом нет
Плата в районе зумера коричневатая
Заряда АКБ нет.
работает от АКБ БЕЗ подключенной сети с индикацией светодиодом и зумером 4рех кратным
Заменены ВСЕ 11 конденсаторов на плате (перед установкой новые конденсаторы промеряны тестером TC-1)
При включении от АКБ без сети - активируется серое реле.
При включении от сети с подключенным АКБ серое реле коротко щелкает.
На белое прямоугольное реле подавал 12в - щелкает.
к сожалению не помогло.
подскажите пожалуйста куда дальше копать

Элементы на плате
IC3 STLM324A : LOW POWER QUAD OPERATIONAL AMPLIFIERS 14pin
IC5 93C46WP FLASH 8pin
IC6 stm32f030k6t6 ARM cortex
IC8 MC34064 RESET? 8pin

Вложение:
photo1700561639.jpeg

Вложение:
photo1700488563.jpeg

Вложение:
photo1700478315.jpeg


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 07:44 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 08:06
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 80
Откуда: Челябинск
С26, С27 меняй. Заодно и зуммер проверь и транзюк который им управляет


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 08:02 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 08 сен 2023, 11:32
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: пермь
двойной диод D11 проверь


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 10:14 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 14:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Moscow
Емкости заменены ВСЕ 11 с замером на тестере перед установкой
Пищалка в порядке пищит 4ре раза кратко при работе от АКБ
Какие параметры падения напряжения должны быть у исправных элементах?
Или транзюки и диоды проверять на ТС-1 тестере с выпаиванием?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:02 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2023, 11:32
Наличности на руках:
9.03

Сообщения: 12
Откуда: Россия
ipmshik
А зачем поменял все 11 конденсаторов ? Они были в утечке или для уверенности ? реле выпаивал , проверял ?
Делители проверял которые идут от сетевой переменки на контроллер ? Пайка в норме ( колец нет ? ) Предыстория какая ? Контроллер не видит сетевого напряжение скорей всего , вот и не переходит в режим заряда и питании от сети . А может и реле виной всему. Посмотри на эту тему https://remont-aud.net/forum/103-90022-1


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 14:15 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 14:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Moscow
ALEX2023 писал(а):
А зачем поменял все 11 конденсаторов ? Они были в утечке или для уверенности ? реле выпаивал , проверял ?
Делители проверял которые идут от сетевой переменки на контроллер ? Пайка в норме ( колец нет ? ) Предыстория какая ? Контроллер не видит сетевого напряжение скорей всего , вот и не переходит в режим заряда и питании от сети . А может и реле виной всему. Посмотри на эту тему https://remont-aud.net/forum/103-90022-1


менял все что бы наверняка
реле не выпаивал но оно щелкает если на обмотку подать 12в100мА
внешне все ок кроме потемневшего текстолита под пищалкой но она не в КЗ и работает
прелистория - купил на Авито - думал проблема в АКБ или кондерах
тему посмотрел - там пищалка была в КЗ (я свою отпаивал ни чего не менялось)
элементы проверил фото выше
подскажите пожалуйста как и где проверить видит сеть контроллер или нет
спасибо


протестировал 4ре элемента D11 D26 Q23 Q26 - вернул обратно - без изменений от АКБ ОК - от сети пишит без индикации светодиодом и заряда батареи
параметры на фото

Изображение

Изображение

Изображение

Изображение


фото из первого поста которое не могу отредактировать

Изображение

Изображение

Изображение


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 21:22 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 14:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Moscow
Белое реле которое подает сетевое напряжение дальше имеет сопротивление 165 вместо 185 указанных на корпусе - это сильно плохо?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 22:55 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32
Наличности на руках:
19.07

Сообщения: 745
Откуда: Lipetsk
Когда в нагрузке что то коротит, должен сгореть предохранитель или сработать тепловой выключатель, но перед этим успевают подгорать силовые контакты реле. Реле нужно проверять не на слух а на сопротивление между силовыми контактами, поэтому не зря советовали выпаивать и проверять как положено. Если совсем лень выпаивать, можно лабораторником подать напряжение для сробатывания реле, однако предварительно придется посмотреть по схеме где плюс где минус чтобы не попалить ничего лишнего.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2023, 23:55 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 14:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Moscow
Реле выпаял и проверил, контакты шлифанул
Сопротивление обмотки 165 вместо 185
Контакты смыкаются хорошо
Изображение


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 08:43 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32
Наличности на руках:
19.07

Сообщения: 745
Откуда: Lipetsk
ipmshik писал(а):
Сопротивление обмотки 165 вместо 185

На работу это никак не влияет.
ipmshik писал(а):
контакты шлифанул

С какой целью? Там обычно напыление и стачивать его не желательно. Достаточно просто измерить сопротивление силовых контактов как в рабочем так и не рабочем состоянии.
Обе релюхи проверены?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 22:51 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 14:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Moscow
Оба реле в норме
Как и 11 smd элементов в корпусе sot23 - выпаивал проверял на тестере.
С целью улучшить контакт я нулевкой


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 23:47 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 21 ноя 2023, 14:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Moscow
Купил абсолютно аналогичный АРС только рабочий
Скачал eeprom имеется разница относительно моего.
Буду завтра продолжать исследования.
Изображение


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc back-ups es 400 пищит

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

pavlitt0s

1

1087

02 мар 2023, 08:22

Lvovich Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 650 не работает штатно

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Impressor

18

1091

28 фев 2024, 18:06

Impressor Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E

в форуме Куплю | Buy

hintoff

0

6998

14 июл 2015, 00:25

hintoff Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

solegs

17

15798

03 мар 2020, 12:06

sush Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

name128

4

4000

19 фев 2017, 12:58

SergAMD Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: