Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld" https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=110333 |
Страница 1 из 1 |
steltec [ 21 дек 2020, 17:13 ] | |
Заголовок сообщения: | APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld" |
Майн: 640-3081A REV06 Все 5 реле заменил, ошибка осталась. От батарей стартует, нагрузку держит. При подключении к сети 220D - выдаёт ошибку "avr relay weld", заряд АКБ отсутсвует. АКБ от ЛБП заряжается, нагрузить и проверить ёмкость не могу.. тестер ёмкости только на 12В. Подскажите, в каком направлении двигаться дальше. Спасибо. |
Leo_vrn [ 22 дек 2020, 06:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld" |
Да класс вообще, ни серии, ни модели... Так вот за Вас напишу - это Smart UPS SMT1500. Общие рекомендации - перепрошить, проверить выходные ёмкости и цепь мониторинга выходного напряжения. |
steltec [ 22 дек 2020, 10:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld" |
Я наверное тупой, схему найти не могу на этот майн. При подключенной сети, было сообщение, что не видит AC.. подключил к розетке с заземлением - эта надпись пропала, осталась только "avr relay weld". Как выяснилось - весь головняк вылез после замены АКБ.. на сколко помню, у APC с этим весьма геморно.. ни когда не забуду, когда в 2008 году колибровал АКБ после замены в серверной софтом "парашют".. почему запомнил.. потому-что была печальная пятница 08-08-2008. С тех пор к APC принципиально не связывался.. много гемора.. 1. От такой вопрос, по реле.. стояло одно RY5, занимало крайние контакты RY4,RY6 (на плате или уставится одно 5е реле, либо два, (4 и 6). Т.к. в наличии не было реле с двумя раздельным группаами, то поаставил RY4 и RY6. Контакты обмотки отзвонил, по идее должно срабатывать. Правильно ли я сделал? 2. Зашел в меню, сделал сброс на заводские настройки. Стал пищать при появлении ошибки. В меню - дата установки АКБ - 2012 год. 3. Какой софт порекомендуете для прошивки/калибровки? |
truevoxdei [ 05 мар 2021, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld" |
steltec писал(а): Какой софт порекомендуете для прошивки/калибровки? apcfix, upsdiag и терминал с командами. Главное проверить константы, сменить дату установки батарею (при условии что батарея соответствует "свежести"). Остальное смарт сделает сам при калибровке. |
steltec [ 08 авг 2021, 10:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld" |
Дошли руки до этого "долгого ящика". Принесли "фирменный" кабель с биркой APC.. с одной стороны DB9, с другой RJ50. Софт не видит ИБП.. как по usb, так и через com-port (старый комп, ни каких usb-rs232 адаптеров). Поведение аппарата за время "ожидания" поменялось.. постоянно щёлкают реле. Не понимаю, что происходит |
Leo_vrn [ 09 авг 2021, 23:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld" |
Акб не разряжены? |
Filon [ 10 авг 2021, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld" |
steltec писал(а): Софт не видит ИБП.. И не увидит, apcfix и прочий народный софт, рассчитан на поддержку протокола SMART, в данном же случае имеем дело с Microlink. Прошивка осуществляется фирменным софтом, смотрим на сайте производителя, если вообще в этом есть нужда, таких ошибок из за прошивки не бывает. Стоит установить штатный набор реле может помочь. |
steltec [ 13 янв 2022, 18:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld" |
Leo_vrn писал(а): Акб не разряжены? Заряжены от ЛБП. При тестировании по отдельности с помощью прибора "Скат-Т" - ёмкость АКБ в районе 12А Filon писал(а): Стоит установить штатный набор реле может помочь. Сравнил по ДШ параметры установленных, с дефолтными, т.е. с 793й серией.. Установленные даже лучше по параметру "время включения/отключения"... Установленные имеют оба параметра <<10ms, у штатных 20мс/10мс. Возможно в этом кроется причина? Быстрое срабатывание считается как залипание? Проверил выходные ёмкости... нашёл одну дохлую - С916 в искрогасящей цепи реле RY900. Сейчас поведение такое: * если запустить от АКБ, без сети и потом подать сеть - то постоянно щёлкают реле и на работу от сети не переключается. * при попытке нормального старта - всё таже ошибка. в местных магазинах реле нет таких, заказали в ЧиД, как придут - продолжу опыты. |
Filon [ 28 янв 2022, 00:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC 1500 (стикера на корпусе нет). Ошибка "avr relay weld" |
Когда меняли реле похоже переусердствовали. Пройдитесь по катушкам реле в режиме работы от акб, проверить везде ли есть +24В, мерять относительно земли батареи. Или если ошибка уже была, возможно проблема в управлении самой реле, SMD sot-23 обязательно проверить нужно. Реле там обычно 4, или 5 редко, на входе две по факту вместо одной перемычка обычно, на avr 2 и на выход одно, все просто. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |