 Заголовок сообщения: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 11:37 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17
Наличности на руках:
339.14

Сообщения: 193
Откуда: VLADIMIR
Всем добрейшего времени суток. Принесли в ремонт данный девайс. От сети вроде как работает, на экране показывает по входу 237 вольт на выходе чисто 220 - 50 Герц Как только отключаешь сетевой шнур с розетки, отрубается через секунду. Схему не нашел, плату вынуть проблематично, короткие провода силовые с палец толщиной.

Может у кого схема какая похожая есть или опыт ремонта таких устройств? Спасибо


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 12:07 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05
Наличности на руках:
51.06

Сообщения: 120
Откуда: UA
Заблокирован
А батарея там есть? В каком состоянии? С другой пробовали?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 12:21 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17
Наличности на руках:
339.14

Сообщения: 193
Откуда: VLADIMIR
mihor писал(а):
А батарея там есть? В каком состоянии? С другой пробовали?


Там внешний аккумулятор автомобильный. На нем около 13 вольт. Может попробовать от лабораторника запитать и посмотреть токи потребления?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:19 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48
Наличности на руках:
98.07

Сообщения: 52
Откуда: Москва
Проще временно подменный акум взять точно рабочий.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 14:45 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17
Наличности на руках:
339.14

Сообщения: 193
Откуда: VLADIMIR
Armenn писал(а):
Проще временно подменный акум взять точно рабочий.


Ребят, с аккумулятором все ОК, он там внешний конструктивно


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 17:34 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 мар 2018, 20:32
Наличности на руках:
12.08

Сообщения: 211
Откуда: Тольятти
digital-spider писал(а):
он там внешний конструктивно

Вы считаете достаточно вынести аккумулятор из корпуса и он после этого становится вечным?
Проверьте для начала аккумулятор, благо его для этого даже из корпуса вытаскивать не надо.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 20:20 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2020, 14:48
Наличности на руках:
98.07

Сообщения: 52
Откуда: Москва
Интересная приписка:
Цитата:
**Примечание. Оптимальный ток заряда регулируется автоматически в зависимости от реальной емкости батареи, измеренной ЦПУ инвертора, по критерию: [ток]=[емкость]/10.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею
СообщениеДобавлено: 14 янв 2021, 23:18 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 дек 2018, 11:05
Наличности на руках:
51.06

Сообщения: 120
Откуда: UA
Заблокирован
digital-spider писал(а):
Может попробовать от лабораторника запитать и посмотреть токи потребления?

Хорошая мысля, давно пора попробовать, или даже вместе параллельно.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2021, 00:00 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 ноя 2020, 17:17
Наличности на руках:
339.14

Сообщения: 193
Откуда: VLADIMIR
Версия с батарее не рассматривается, так как я проверил аккумулятор первым делом. Напряжение на нем не просаживается под нагрузкой более чем на 0,2 вольта. Попробовал вместо батареи лабораторник, потребление около 200 миллиампер при работе от сети но как только отключаешь вилку, потребление начинает расти и где-то 350-380 миллиампер инвертор выключается. Такое чувство, что какой-то шунт в обрыве что ли.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 48 секунд: ----------
Всё, я понял в чем дело. Подгоревшие контакты входных реле батареи. Не смотря даже что их там три штуки. Падение напряжения с 12,5 до 8,5 вольт на контактах. При замыкании их на коротко все работает как надо. У мощных УПС это болезнь как выяснилось, спасибо форуму за поддержку !!!
---------- Добавлено спустя 25 минут 37 секунд: ----------
Кстати, поделитесь пожалуйста в личку если тут запрещено, сколько стоит такая работа?


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 9 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Энергия СНВТ-1000/1 - греется транзистор

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

Джони

3

904

28 фев 2022, 00:07

RsM Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Ristarchik

6

3040

11 дек 2018, 18:59

Ristarchik Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540 (BREMEN-VE) Не работает биосмод при переходе с 216-0774009 на 216-0774008

в форуме Samsung

partner99

9

3842

18 янв 2018, 13:08

partner99 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2610) Не стартует при переходе на АКБ.

в форуме Apple

prw07

3

789

31 май 2018, 19:46

Shooter75 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

drw

6

5059

04 окт 2018, 13:48

drw Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: