 Заголовок сообщения: UPS Ippon: Back Basic 650
СообщениеДобавлено: 11 авг 2021, 01:07 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 авг 2021, 22:10
Наличности на руках:
30.01

Сообщения: 12
Откуда: Волгоград
История такая, что клиент у кнопки включения каким то образом замкнул не те контакты, из за чего выгорела отходящая дорожка. Восстановил. Но ИБП не включается, щелкает первая реле и всё. Не включается дальше. По ЛБП потребление около 100 мА и отрубается.

По прозвонке насторожил шим uc3843. А именно vref на землю 30 оМ. Но выпаяв ШИМ на плате так же 30ом остаётся на многих элементах, диодах и т.д... верно ли это или нет не знаю. И как найти причину пока что тоже! Но очень бы хотелось поднять его на ноги.

Со схемой возможно дела бы пошли лучше, но нашел только на usb microlab 650D в соседней теме, но они разные.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS Ippon: Back Basic 650
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 10:44 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 24 янв 2022, 12:31
Наличности на руках:
24.02

Сообщения: 33
Откуда: Луганск
Поищите схему включения данной микросхемы и может станет картина яснее


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS Ippon: Back Basic 650
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 15:03 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14
Наличности на руках:
1,279.27

Сообщения: 2529
Откуда: Odesa,Ukraine
Если дохлый аккумулятор, возможны такие симптомы... Вольтметр, лучше стрелочный, на клеммы аккумулятора и наблюдение - если в момент включения напряжение просаживается до 11 вольт, то аккумулятор либо не заряжен, либо на выброс.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: UPS Ippon: Back Basic 650
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 15:10 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20
Наличности на руках:
2,493.47

Сообщения: 925
Откуда: Таганрог
Доброго времени суток, если ещё актуально, спустя 5 месяцев, то есть вопросы:
StoneTL писал(а):
из за чего выгорела отходящая дорожка. Восстановил.

Где фото или инфа о том, что за дорожка, откуда, куда ведёт?


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 4 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

ipmshik

11

1063

24 ноя 2023, 23:47

ipmshik Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 650 не работает штатно

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Impressor

18

1084

28 фев 2024, 18:06

Impressor Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon back verso 400 - нужна схема

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Radik91

2

9505

17 окт 2015, 11:51

Radik91 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Ippon Back Power Pro 600

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

yura-popov

5

8139

09 янв 2023, 15:03

vitaliusnva Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Dimasik

17

10352

06 окт 2017, 10:03

Dimasik Перейти к последнему сообщению