mia писал(а):
Обдувать постоянно экономия электроэнергии не позволяет ?
Вопрос не о электроэнергии или ценообразовании на энергоресурсы, а о конкретном устройстве APC SMT1500RMI2UC на шасси 640-3081REV03.
Вы можете помочь или просто решили политэкономию обсудить?
Да, ниже прикрепил разводку на плате и принципиальную схему, если ничего не пропустил и не спутал.
Filon писал(а):
Там трансы еще разные должны быть, у того что приставка XL сзади разьем еще для внешних, у тех железа в трансе больше гораздо, чтобы рассеивать тепло.
Конкретно у данных моделей SMT1000RMI2UC и SMT1500RMI2UC нет дополнительного разъёма для подключения внешних блоков батарей. Трансформатор лишь один внушительный
остальные небольшие катушки да дроссель. Т.ч. основное тепловыделение при повышении ёмкости батарей будет по аккумуляции тепла по времени в период работы на батареях и их последующей подзарядке. На SMT1000 вёрстка на плате присутствует, а распайка самих компонентов под управление обдувом отсутствует. О чём и был задан вопрос.
Вложение:
Schematic_APC_640_3081REV03_Fan_Drive_2021-11-09.png
Вложение:
Schematic_APC_640_3081REV03_Fan_Drive_2021-11-08.jpg
Вложение:
PCB_001_contrast20211030_204440.jpg
Вложение:
PCB1_resize.jpg