 Заголовок сообщения: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 03:42 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 23:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Москва
Имею APC SUA750i 2006 г.в., плата 640-7730E_REV05. Отработал 8 лет, и примерно в 2014 году начал дурить. Сначала на периодическом самотестировании начал вести себя более громко (сильнее рычать), чем сверстники той же модели, потом начал откровенно тервожно гудеть в этом же режиме, а в последний самотест - не вышел из этого режима, и 2 часа непрерывно пищал пищалкой, когда меня не было дома. Когда я пришел, застал его в состоянии, когда он моргал всеми светодиодами левой части лицевой панели, а нагрузка с выхода вся была обесточена. Батареи при этом остались заряженными, показывая ЭДС 13,1 В/каждая.

- Беглый осмотр показал отсутствие "знаменитых" реле OMRON, а все электролиты - без намека на поддув или протечки. Из реле имеются 3 шт. Zettler AZ697-1CT-24DE и 1 реле Song Chuan 894H-2AH1-F-S U04 24VDC.
- Тем не менее, все электролиты были поменяны по кругу, не помогло.
- Все мосфеты HRF3205 в идентичном друг-другу состоянии, аномалий нет (при внутрисхемной прозвонке).

На тот момент времени в USP во втором регистре была видна ошибка, по-моему DC imbalance. Но сейчас плата отлежалась, и в регистрах никаких ошибок APC Fix не видит. Возможно потому, что устройство не может пройти полный самотест.

Сейчас ИБП может включаться, моргает левой средней лампочкой после включения, отображает заряд батареи на линейке справа, но при попытке теста кратенько включается на оранжевую лампочку, и тут же выходит из этого режима (то есть, щелкает реле один раз, и тут же второй раз). Самотест полностью не выполняется, что, возможно, указывает на не лучшее состояние тестовых батарей (хотя обе 11.3 В или более под нагрузкой @ 5А).

Посоветуйте, пожалуйста, что есть смысл делать дальше.

P.S.
Есть 2 донорские платы 640-7730B_REV02, с которых могу сдуть любые компоненты. Купил платы как исправные, но обе вроде как глючные, и годятся только на доноров.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:50 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 фев 2016, 08:06
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 80
Откуда: Челябинск
Ну если начал дурить с 2014 года и до этого 8 лет отработал, а сейчас 2022, то вероятно сначала надо заменить ВСЕ реле. И уже потом думать, если дефект останется.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 12:59 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 23:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Москва
То есть, метод тыка? А ошибки реле в регистрах не всегда корректно диагностируются? Там же есть такого рода ошибки.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 13:10 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32
Наличности на руках:
5.02

Сообщения: 117
Откуда: Lipetsk
EIKA писал(а):
хотя обе 11.3 В или более под нагрузкой @ 5А

Если емкости 47х50 все меняны, понятное дело батареи сменить, и по сроку службы и под нагрузкой они свое отходили. После проверить работу зарядного, настроить 27.2-27.4 по прибору и оставить заряжать на сутки, после откалибровать и проверить на корректность работы.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 17:28 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 апр 2022, 19:14
Наличности на руках:
3.01

Сообщения: 16
Откуда: Uzbekistan
Может быть падения напряжения на контактах реле и за банального нагара . И возможна зарядная цепь .


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 23:08 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 23:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Москва
У меня нет такого номинала конденсаторов 47uFх50V. У меня номиналы и замена согласно фото: https://www.netfiles.ru/share/linked/vl ... i_caps.jpg
Заменены все подписанные конденсаторы.

Пока на стопе с проблемой, так как, похоже, внутреннее сопротивление батарей все же высокое, и это не дает пройти самотест.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 29 апр 2022, 10:26 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32
Наличности на руках:
5.02

Сообщения: 117
Откуда: Lipetsk
EIKA писал(а):
У меня нет такого номинала конденсаторов 47uFх50V

да, на плате номинал 22 на 50 (мелкие синие), обычно меняю на 47 более доступные. Ну а какие идеи вам еще нужны для ремонта) если вам нужно менять АКБ, и все тут уже это поняли)


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 23:42 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 23:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Москва
Новые батареи установлены, заряжены. В конце селф-теста получаем моргание левой половины платы индикации - вся линейка нагрузки + 3 диода между кнопками и нагрузкой. Все моргают в такт с интервалом 0.5-0.7 секунды.

В диагностике в Регистре №2 видим DC imbalance.
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 50 секунд: ----------
Bat Voltage по данным APCFix = 24.97V. А напряжение батарей по факту = 25.15V

Battery Charged = 49.0% и падает. Заряд, видимо, не идет. И правая часть платы индикации "на черном", ничего не горит.

Output Voltage = 000.0V.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:41 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32
Наличности на руках:
5.02

Сообщения: 117
Откуда: Lipetsk
Марку и дату производства АКБ озвучьте и напряжения на клеммах каждого под автомобильной лампочкой 55w. Разница реальных значений с АЦП всего 20mV, ничего страшного в этом нет, хотя можно и подкрутить через APCFix


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 13:06 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 23:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Москва
С АКБ нет никаких проблем, FIAMM 2FGH36 2021 г.в., новая коробка.

Вы в аппаратном ремонте ИБП разбираетесь вообще? Сначала вы не смогли прочесть, что конденсаторы по кругу менялись. Потому, предлагали их менять на номинал, которого у меня нет. Теперь - тестировать батареи, которые проходят селф-тест как в этом устройстве, так и в других ИБП.

Проблема DC Imbalance указывает на полевики, их преды, резисторы обвеса в 1 Ом, и так далее. Есть какая-то конкретика на этот счет? Опыт?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:25 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32
Наличности на руках:
5.02

Сообщения: 117
Откуда: Lipetsk
EIKA писал(а):
Вы в аппаратном ремонте ИБП разбираетесь вообще?

ну так не много) за то вы смотрю разбираетесь, какие-то предохранители на полевиках приплели, это вам приснилось наверное. Ошибка DC- Unbalance, означает наличие постоянного смещения в обмотке трансформатора. Проц припаян или в колодке ?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 11:43 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 23:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Москва
Filon писал(а):
ну так не много) за то вы смотрю разбираетесь, какие-то предохранители на полевиках приплели, это вам приснилось наверное. Ошибка DC- Unbalance, означает наличие постоянного смещения в обмотке трансформатора. Проц припаян или в колодке ?

Преды - это предварительные каскады. Проц в кроватке и продавлен.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 12:53 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32
Наличности на руках:
5.02

Сообщения: 117
Откуда: Lipetsk
какие-то ключи не работают, скорее всего снесли какую-то мелочевку при замене бутстрепных емкостей. Осциллограф покажет.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 12:56 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 23:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Москва
Filon писал(а):
какие-то ключи не работают, скорее всего снесли какую-то мелочевку при замене бутстрепных емкостей. Осциллограф покажет.

Ничего не сносили. Все делалось ювелирно людьми, которые паяют BGA и собирают узлы до 25 ГГц. Тут технология PCB 2001 года, тяжело что-то снести. Для полноты картины не хватает МЛТ-2 и МП42Б, а в остальном по физической конструкции не сильно отличается. Да и ошибка DC Imbalance была диагностирована ДО замены емкостей.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:08 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32
Наличности на руках:
5.02

Сообщения: 117
Откуда: Lipetsk
На плохую АКБ сильно смахивает, если осциллограммы красивые. Но как с вами чинить, если вы не делаете что говорят ? Под нагрузкой напряжение АКБ так и не было озвучено.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 14:25 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 23:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Москва
Ну а с вами что делать, если вы не читать не умеете или не понимаете? Батареи 9-ки, которые прходят селф-тест в другом, соседнем, заведомо исправном SUA750i.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 15:45 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 00:32
Наличности на руках:
5.02

Сообщения: 117
Откуда: Lipetsk
Ну и язва) модуля он собирает по 25Ггц, а взять осциллограф в руки и посмотреть эпюры на ключе, это мы не можем. Зато мозг канифолить пол месяца всему форуму, нужны ему идеи для ремонта) Селф тест твой под какой нагрузкой проходит ? что это вообще даст о качестве АКБ? Не зря спросил, ведь батарейки твои типа фирменные, в каком нибудь подвале сделанные.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 15:50 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 23:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Москва
Filon,

Пожалуйста, не отвечайте больше в теме. Я терпеть не могу пустозвонов и дилетантов, которые могут только засорять байтами интернет. Найдите себе другую жертву.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 02:55 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 21:13
Наличности на руках:
148.04

Сообщения: 139
Откуда: Tula
Filon писал(а):
Ошибка DC- Unbalance, означает наличие постоянного смещения в обмотке трансформатора

Данная ошибка может быть не совсем корректна и являться следствием, одной из двух самых типовых неисправностей.
Дохлые аккумуляторы само собой к ним не относятся.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Нужны идеи для ремонта APC SUA750i
СообщениеДобавлено: 13 май 2022, 03:02 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 ноя 2018, 23:24
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Москва
pnh2all писал(а):
Данная ошибка может быть не совсем корректна и являться следствием, одной из двух самых типовых неисправностей.
Дохлые аккумуляторы само собой к ним не относятся.

Спасибо за ответ.
А какие 2 вы знаете? Я уже нашел 4 потенциальные. Пока что RTFMом.

- Полевики
- Управление ими / предварительный каскад
- 1-омные резисторы у полевиков
- Электролиты


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS750 (SUA750I) уходит в ошибку.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

barmalley

3

5362

28 сен 2015, 11:16

barmalley Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Роутер-репитер Winstar NU96W51- Пропажа USB-Share (Нужны идеи в восстановление USB функций репитера)

в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair

rustam2v

19

3124

07 мар 2022, 01:37

Radiolubitel Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите разобраться SUA1000I и SUA750I

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

antoshka1

2

2852

14 май 2015, 13:23

seriy_volk Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. apc-750cb, глюки 5в силовые

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

bojfriend

2

1125

15 авг 2019, 19:52

bojfriend Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SUA3000I ( плата 640-0800G_REV07) - бабах !!!

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

tuner12

4

4918

11 июн 2014, 23:05

tuner12 Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: