Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=136915
Страница 1 из 1

djanti [ 06 сен 2023, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000

Добрый день, прошу вашей помощи в ремонте этого ибп.
MAIN: 640-5660-Z, доп плата 640-5663E-Z, 640-5662F-Z, 640-5665D-Z-001, версия UPS 04.0: ID 1013
Сгорело Q1404, Q1403, С1414, Q1408, D1411, также между R1405 и R1401 образовался прогар между выводами с обрывом ножки резистора R1405 в 100кОм, D1258 тоже в коротком.
Драйвера проверил тестером, основные элементы показывают одинаковые значения в другими такими же драйверами.
Оборваны предохранители F1201, F1202 на основной плате, а также оборвались предохранители F2601, F2602 на дополнительной плате. Предохранители заменил.
Заменил эти элементы, индикация на панели изменилась, но запуска так и нет, пишет ошибку питания 02000.
АКб в норме (их меняли относительно недавно).
по логам с табло:
Event code: 123
Event code: 107
Прошу Вас помочь с направлением и если есть схема прошу посодействовать в решении проблемы.
за любую помощь спасибо!

evserv [ 06 сен 2023, 19:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000

Event Code 107
Power Devices in Inverter circuit has been compromised.
RMA the unit. This alarm is latched in EEPROM and hence unit would not turn ON until this alarm is cleared in RMA center.

Event Code 123
This happens during Brains UP. The DC bus did not charge to Battery Voltage level.
Check the battery, it could be really weak.
Install a known good battery and try brains up.
If alarm reoccurs - The soft start ckt could have been compromised. RMA the unit.

djanti [ 07 сен 2023, 15:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000

Спасибо, буду дальше искать. Позже отпишусь.

hrol911 [ 08 сен 2023, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000

в моем случае помогла прошивка eeprom (ic3) дампом от другого исправного аппарата

djanti [ 26 сен 2023, 16:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000

Нашел пробитую дорожку идущую от R1401.
Появляется ошибка что не подключены АКБ RBC хотя на плату приходит 201В от АКБ, но ошибка 02000 также светит, но при этом пишет что акб отключены.
Прошу Вас подсказать какая цепочка отвечает за подключение АКБ?
с уважением!

djanti [ 27 сен 2023, 14:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000

Поделитесь пожалуйста дампом на этот ИБП EEPROM IC3.
с уважением!

mravil [ 20 окт 2023, 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000

Добрый день, коллеги. Аналогичная ошибка на ИБП srt5krmxlw-hw. Event 107. Буду премного благодарен, если скинете рабочий дамп для сравнения.

mravil [ 21 окт 2023, 17:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000

Проблема решилась прошивкой. Прошивку брал тут

Во вложении бэкап IC3 до и после прошивки.

mravil [ 16 дек 2023, 11:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000

Пару дней назад занесли еще один SRT5KRMXLW-HW, слегка залитый в районе LAN и на мезонине с реле. Проверил силовую (предохранитель, реле, транзисторы и т.д.), вновь не найдя ничего подозрительного обновил до 15.1 и получил ошибку P13, которая привела сюда.

Вспомнив, что имеется снятый рабочий бэкап с предыдущего аппарата с утра залил его и ИБП ожил. Серийный номер при записи чужого дампа не изменился. На этом можно было завершить ремонт, но ИБП стоит на производстве и поддерживает безотказную работу критически важного оборудования и кто знает на что может повлиять работа с чужими factory tuning.

Решил поковырять бэкап, сравнивая между собой разные бэкапы от разных аппаратов, стирая часть данных в оригинальном и донорском файлах, записывая и повторно считывая дампы обратил внимание, что данные по адресу 0x0С отличаются, а 0x0D остаются неизменные. Наугад вбил по адресу 0x0C значение 38 как и у рабочего донорского дампа и при включении пропала ошибка P13, хотя и при переводе в Online появлялась вновь, но позволяла уже сбросить через дисплей (возможно данные по адресу 0x0C препятствовали корректно работе процессора с еепром). Далее выполнил полный сброс (default settings) в меню, помогло, ИБП перешел в Online и на выходе появились заветные 230В. Запускаем Self Test и новая ошибка "Soc not acceptable". Гугл не дал внятного ответа, но стало понятно, что ошибка связана с АКБ. Выполнил Brain dead reset , после которого ИБП вновь выдал сообщение, нужно ли настроить новую АКБ, на этот раз согласился. ИБП успешно перешел в Online и прошел Self Test. Пока все. Предстоит сборка в корпус и тестирование.

PS: Вычитал бэкап, по адресу 0x0C стоит значение 34, что эти значения означают не знаю, какое верное - 38 или 34 неизвестно. Все вышенаписанное не воспринимать как руководство к действию, это всего лишь изыскания энтузиаста. Все, что вы делаете, вы делаете на свой страх и риск. Прежде чем что-то предпринимать, снимите бэкап, заземлите подключаемое оборудование и используйте УЗО. Много букв получилось, прошу простить.

PPS: Бэкапы во вложении.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/