Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

Неисправности УПС APC
https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=1440
Страница 2 из 3

merlin [ 23 ноя 2018, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

EIKA писал(а):
А с реле с этими проблемы бывают?

при хорошем замыкании залипнуть может любое реле...
EIKA писал(а):
есть ли смысл проверять здоровые желтые неполярные конденсаторы

вряд-ли...

EIKA [ 23 ноя 2018, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Спасибо.

А какие из этих реле меняют свой статус при самотестировании?

Вложение:
SUA750_relay.jpg

MSF113 [ 23 ноя 2018, 17:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

merlin
EIKA
Тема: Неисправности УПС APC

Создайте свою отдельную тему. Не надо о общей конкретный случай обсуждать.

EngineerDN [ 26 июн 2019, 00:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Back-UPS 350 00
Серийный номер BB0115016667
Версия 5.2.l
Проблема в следующем. После включения работает минут 5-10 нормально, потом пропадает питание с выходов, если отключить входящее питание, то переключается на аккумулятор и питание на выходах появляется. Если снова подать 220В на вход, опять работает минут 5-10 нормально, и снова пропадает питание на выходах.
Помогите, пожалуйста.

Hardwarest [ 26 июн 2019, 19:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Добавлю 5 копеек из опыта. Была 2000RT, сильный трест с области инвертора и сильный нагрев радиатора даже в ХХ
Треск

Решение, дохлый драйвер:

Lagros [ 27 июн 2019, 13:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Принесли APC Back-UPS ES 700. BE700G-RS
Типичная неисправность: при включении пищит.
Проверил АКБ. Неисправен. Заменил. Не помогло.
Разобрал. Выпаял 4 конденсатора 20х25в. Проверил. У одного оказалось 16 мкФ, ESR 6 Ом.
Остальные практически в норме.
Но я заменил все 4.
UPS пищать перестал, но и включаться не хочет. На входе LP2950 (KY5050) 3 вольта.
АКБ заряжает. Реле не щелкает.
Оказалось, еще вышел из строя Q10 2F PNP транзистор.
Заменил и UPS заработал.

PS Встречал информацию, что с такими-же симптомами (не включается, заниженное напряжение на входе LP2950)
может быть из-за неисправной сборки Q8 K27 - это два транзистора PNP и NPN. Меняют на 3107 и 3102 соответственно.
В моем случае она была исправна.

c2933354@urhen.com [ 01 окт 2019, 00:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

BackUPS CS650

"Disconnected/Reconnected" battery
- typical fault, dry capacitor C26 470uF 105C (replace and put in far away from heat)

"Self discharge"
- check Q83 (MMBT2907A)

alti [ 01 ноя 2019, 12:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Здравствуйте.
ИБП APC Back-UPS RS 1100 плата 640-1045-Z_REV3
Неисправность вроде-бы типовая.
При включении в сеть штатно срабатывает реле. Далее, примерно через 5 секунд ещё раз срабатывает реле (хотя не должно) и начинает пищать зуммер.
Когда работает зуммер, зарядка прекращается.
При нажатии на кнопку ИБП нормально запускается, проходит самотестирование и работает.
Батарея заряжается.
При работе от батарей всё работает штатно. Переключение с сети на батарею также работает нормально.


Что сделано: заменено реле (RY4), заменены все конденсаторы.
Также проверялся процессор установкой в заведомо исправный ИБП.
Транзисторы, на первый взгляд, исправны. Также, как и цепи из последовательно соединённых резисторов (цепи измерения напряжения)

Куда копать?

sush [ 03 мар 2020, 13:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

APC Smart-UPS Vs 420
MAIN BOARD 640-0218F
Включается, но не проходит тест, загораются два красных индикатора. От батареи стартует и работает, при переходе на сеть - то же работает. Так же пропала звуковая сигнализация. Неисправен процессор.

Евгений08 [ 01 апр 2020, 07:22 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

ХЕРОБОЕЦ писал(а):
В данном случае ремонт оказался невозможен, неисправен процессор U1 PD257-001C REV/5 BR500I, засаживал напряжение питания 34 вывод процессора.

А вот интересно, можно где-то достать процессор U1?

KotAlex [ 01 апр 2020, 16:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Евгений08 писал(а):
А вот интересно, можно где-то достать процессор U1?

В гарантийном сервисе APC можно спросить

serg6758 [ 01 апр 2020, 23:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Проще на доске объявлений найти б.у. и будет стоит не дорого.
Я не думаю что процессор в сервисном центре APC будет дешевле.
Например: https://www.olx.ua/obyavlenie/ups-apc-b ... 32c9e2fed6

VasiliyUK [ 29 июл 2022, 20:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, Backups 1100, после разряда и появления пииания в сети не рестартит. Не появляется питание на потребителях и не начинает заряжать аккумы. Аккумы в норме, кондеров обидевшихся не обнаружил. Софтом подключался, ничего по этому поводу не нашел в настройках.

Lvovich [ 01 авг 2022, 08:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Backups 1100 а это что? APC, Powercom, Ippon и т.д.

VasiliyUK [ 01 авг 2022, 23:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Lvovich писал(а):
Backups 1100 а это что? APC, Powercom, Ippon и т.д.

Ну врядли бы в тему про APC писал бы про другого производителя?

capcha [ 27 окт 2022, 04:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

APC Back-UPS CS 500.
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. На каких контактах платы появляются 12V только тогда, когда ИБП запущен? (т.е. прямые контакты от проводов аккумулятора не подойдут).

Lvovich [ 27 окт 2022, 09:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

capcha писал(а):
APC Back-UPS CS 500.
Подскажите, пожалуйста, кто разбирается. На каких контактах платы появляются 12V только тогда, когда ИБП запущен? (т.е. прямые контакты от проводов аккумулятора не подойдут).

Парт номер платы, где? А так ... С выхода узла дежурного режима.

capcha [ 27 окт 2022, 12:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Lvovich писал(а):
Парт номер платы, где? А так ... С выхода узла дежурного режима.


Не знала, что нужен. Это он 640-0287E_REV14 ?

Lvovich [ 27 окт 2022, 14:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

На конденсаторе С25

capcha [ 27 окт 2022, 16:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Lvovich писал(а):
На конденсаторе С25


Спасибо! Это ведь он? Хочу добавить 12V кулер, чтобы он работал, когда ИБП включен. Так ведь получится? Достаточно к контактам этого конденсатора подсоединить провода кулера, не перепутав +/-?

Изображение

Lvovich [ 27 окт 2022, 17:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

через токоограничительный резистор.
А зачем всё это? Вроде аппараты этой серии никогда не перегревались.

capcha [ 27 окт 2022, 19:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Поставила аккумулятор большей емкости из-за чего ИБП стал работать в несколько раз дольше, но успевает за это время сильно нагреться и стать напольным конвектором. Вот думаю сделать активное охлаждение на всякий случай.
Lvovich писал(а):
через токоограничительный резистор.

Это еще какой-то компонент на плате или имеется в виду, что нужно купить дополнительно токоограничительный резистор, через который подключать уже кулер? Если на кулере написано, например, 0.16А, то нужен резистор, который не даст через себя больше на кулер? Пробывала напрямую к аккумулятору, то он не сгорел. Разве он не берет ровно столько, сколько ему нужно и не больше? Какую функцию выполняет токоограничительный резистор?

Lvovich [ 28 окт 2022, 08:41 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

ограничивает ток потребления, снижает обороты двигателя. Вы же хотите, что бы он постоянно работал, так зачем Вам лишний шум? Будет медленней вращаться, будет меньше шума.

capcha [ 28 окт 2022, 14:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Lvovich писал(а):
ограничивает ток потребления, снижает обороты двигателя. Вы же хотите, что бы он постоянно работал, так зачем Вам лишний шум? Будет медленней вращаться, будет меньше шума.


Так а зачем понижать его? Кулер не шумный, т.к. небольшой, на 80 мм, работает на своих оборотах, потребляя 0.16А. Если бы ставила какой-то прям на 1А и ИБП с ним бы взлетал, тогда да, для комфорта можно было бы его урезать. Существуют ли еще какие-то причины его понижать кроме шума?

Lvovich [ 28 окт 2022, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

для Вас нет

capcha [ 02 ноя 2022, 17:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Lvovich писал(а):
На конденсаторе С25


К сожалению, на конденсаторе С25 есть напряжение от аккумулятора даже тогда, когда не включен ИБП, т.е. кулеры крутятся постоянно, нужно отсоединять АКБ, если ИБП не пользуешься. Пожалуйста, посоветуйте другой.

capcha [ 03 ноя 2022, 16:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

APC Back-UPS CS 500 (640-0287E_REV14).
Если кто разбирается, подскажите, пожалуйста, как взять с платы 12V, которые будут только тогда, когда ИБП включен.
Задача: Подавать питание на 12V кулер только тогда, тогда ИБП запущен и питается от аккумулятора.

Изображение
Изображение

avsem [ 29 дек 2022, 18:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

capcha писал(а):
Задача: Подавать питание на 12V кулер только тогда, тогда ИБП запущен и питается от аккумулятора.

Вариант поставить свою релюшку в ту цепь где появляется питание от аккумулятора.

Василий Прокудин [ 10 май 2023, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

Back UPS CS650, плата 640-0565A-Z_Rev06. Заряд идёт нормально. При горячем старте при запуске само тестирование - отключается без звуков (только реле щёлкает). При холодном старте писк: короткий и длинный, пока держишь кнопку.
Ёмкость С1 показала 2мкФ вместо 22. После замены восстановилась нормальная работа.

MrEmesy1221 [ 20 июн 2023, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неисправности УПС APC

" APC SUA1000I
MAIN BOARD 640-7734D_REV04
При включении мигают шесть средних светодиода (AVR Trim; On Line; AVR Boost; Overload; On Battery; Replace Battery).
Неисправно реле RY2 OMRON G2R-1-E 24VDC 16A "

Так же может быть неисправность реле RY5, или же с другими реле, как в моем случае было.