Жас [ 08 окт 2013, 14:19 ]
Заголовок сообщения:  UPS SVC V-650-F.

Здравствуйте. Что делать с UPS SVC V-650-F. При работе от сети работает и выдаёт 220 вольт как положено, но при работе от батареи 170-180 вольт. В эксплуатации уже 1,5 года... Проверял аккумулятор вроде нормальный...подскажите в чем проблема?

clof [ 13 окт 2013, 15:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS SVC V-650-F.

Проблема в мультиметре, который не умеет прямоугольники правильно мерять.
http://en.wikipedia.org/wiki/True_RMS_converter

Felix_mf [ 22 окт 2013, 16:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS SVC V-650-F.

Мультиметры не предназначены для измерения "прямоугольников" вцелом. Они применяются для измерения синусоидальных сигналов частотой 50-60Гц (т.е. сигналов представленных одной гармонической составляющей).

stardust [ 23 окт 2013, 14:14 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS SVC V-650-F.

Не совсем так. Тут все зависит от 2х вещей - 1 - от типа ИБП, 2 - от типа мультиметра.
Если ИБП - двойного преобразования, то показания мультиметра должны быть идентичны, а вот, ИБП - линейно интерактивный, т.е. - когда есть напряжение сети - то нагрузка питается от нее, проходя только фильтры, а при отсутствии напряжения идет переключение на инвертор, питающийся от батарей, то да - вместо синусоиды на выходе ИБП в таком режиме идет ШИМ-модулированный сигнал (у ИБП первого типа он на выходе - всегда).

И вот тут вступает в игру второй фактор, под названием - какой тип мультиметра вы используете. Дело в том, что. в отличие от стрелочных приборов, в которых характер измеряемой величины определяется исключительно типом использованного указателя (так приборы электродинамической системы всегда измеряют действующее значение величины) в цифровых приборах все зависит от того. какие образом выполняется собственно измерени и последующая обработка измеренных результатов.
Говоря по простому для расчета действующего значения синусоиды достаточно померить средневыпрямленное значение напряжения и умножить его на коэффициент, а вот для шим последовательности - уже сложнее - необходимо сделать порядка 32х замеров за полупериод напряжения, разложить это все на гармонические составляющие, просуммировать квадраты составляющих и извлечь из суммы квадратный корень. Цифровые мультиметры, обладающие такими функциональными возможностями обычно маркируют обозначением "TrueRMS".

Поэтому корректно действующее значения сигналов произвольной формы показывают только "TrueRMS" цифровые мультиметры.