UPS smart surt6000XLI пришел с запахом. Выгорело реле RY702 обгорел НЗ контакт. Заменил реле горит ошибка 00100. Рядом с контактом стоит R787 и заметил что этот резистор не куда не идет и контакт реле RY782 висит в воздухе.. Плата 640-0751J rev_10. Нужна схема PFC так как разная подкачка емкостей -410В и +290В поэтому уходит в ошибку. Нужна схема этого блока или подсказка. Заранее благодарен . |