Пробило 5 из 6 мосфетов (F1010E) в инверторе Q11,Q12,Q13,Q17,Q18
интересно почему выжил Q19.
также разлетелся ZD09.
пытаюсь понять причину накрывшихся мосфетов. Донора нет.

может схемкой кто поделится, хотя бы приблизительной.
у кого есть донор, помогите опознать ZD09.
УПС достаточно надежен
Заранее благодарен
---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 15 секунд: ----------
ZD09 скорее всего zener diod (стабилитрон) думаю вольт 12-15 т. к. максимальное напряж затвор-исток для этих мосфетов 20В.
Если не прав, поправьте.
мосфеты умерли все 6
заранее благодарен


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт EATON POWERWARE 5125 1000
СообщениеДобавлено: 25 мар 2015, 23:19 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 21:32
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 2
Откуда: Украина
ИБП запущен.
Зарядка батарей присутствует.
Но на выходе 105В.
Как измерить напряжение на выходе Push-pull DC/DC инвертора.
транзисторы и обвязка Full-bridge инвертора целы.
осциллографа временно не имею


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт EATON POWERWARE 5125 1000
СообщениеДобавлено: 26 апр 2015, 18:45 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 15:19
Наличности на руках:
44.01

Сообщения: 62
Откуда: Одесса
Нормально мерять напряжение необходимо тестером с опцией TRUE RFM. Обычные цифровики частенько козлят, особенно если выход UPS не чистый синус, а квадраты (модифицированная синусоида, как любят писать китаезы :-): ).
Да и некоторых UPS c чистым синусом она набирается ВЧ-шимом, потому простенький тестер может глючить. Ну и погрузить надо, хотя б процентов на 5 от номинала. А вообще-то без осциллографа тоскливо, разве что на шарика на какую детаь откровенно битую попадешь, что тестером определяется :-(


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POWERWARE 5125 уходит в защиту, подскажите.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

garsiasergei

7

3547

20 фев 2020, 09:43

ilya7zz Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Eaton 9135

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

baysun

5

2288

01 ноя 2019, 09:46

mia Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitepad 1000 (elitepad 1000) проблема с биос

в форуме HP Compaq

rilya

6

4337

07 июн 2018, 19:58

rilya Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EEE PC 1000 (1000 rev.1.1) Не инициализируются USB Mass storage устройства

в форуме ASUS

finegad

2

2152

12 янв 2018, 00:41

finegad Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю охлад на dv5-1000 (dv6-1000)

в форуме Куплю | Buy

Agent Fox Mulder

1

1500

01 июл 2018, 06:55

Mardekai Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: