Текущее время: 19 фев 2018, 17:34





 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 22:32 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 май 2015, 21:58
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Tashkent
MGE Pulsar M 3000 (тоже самое что Eaton EX 3000). Через раз не включает инвертор, высвечивая ошибку № 707 "MIN INVERT VOLTAGE"
Когда включается - работает нормально, нагрузку держит, не выключается, пашет в общем как надо.

Схему нигде не нашёл. По внешнему осмотру ничего не нашёл, никаких горелых (подгорелых) деталей нет. Видимо со временем ухудшились параметры деталей и что-то где-то не вписывается в рамки допустимых напряжений. Ёмкости во всех платах проверил, все в порядке.

Может кто сталкивался с такой ошибкой у этих моделей или с ремонтом этих моделей и подскажет в чём может быть проблема?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
Bot Image
Сообщения: 43
Откуда: localhost

Не в сети
 
 Заголовок сообщения: Re: MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 14:55 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 15:54
Наличности на руках:
17.01

Сообщения: 18
Откуда: Москва
та же самая проблема. При этом, заряд АКБ идет нормально. Разобраться пока не могу. Дело точно не в релешках - заменил. Подозрение падает на кондер с14 на 10мкф 350в, я так понимаю - плёночник, на замере всего 5мкф показывает, и это при 10% допустимом отклонении от номинала. Ищу чем заменить. Найду - отпишусь. Если разобрался - сообщи плиз.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 19:04 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 май 2015, 21:58
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Tashkent
Нет, пока на том же самом месте застрял. Сегодня постараюсь посмотреть у себя этот кондёр.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 20:37 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 27 ноя 2013, 15:54
Наличности на руках:
17.01

Сообщения: 18
Откуда: Москва
ну что, мои догадки оправдались. Вылечено заменой. Так что ищи и ставь :co_ol:
Если поможет - не забудь нажать спсибо :-):


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 20:52 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 май 2015, 21:58
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 13
Откуда: Tashkent
Да, видимо он зараза и виноват, у моего из 10мкф - 2,7 осталось всего, а я его что-то и не проверял, он соплями был так облеплен, неохота было отдирать. Сегодня целый день мучал его, поставил от другого юпса, пока включается. Правда после 5-го включения что-то в нём бабахнуло (на взрыв кондёра похоже), но всё облазил, никаких следов не нашёл и запаха тоже не нашёл, сам продолжает работать. Потестирую дальше, посмотрю.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. в чем разница между pc-3000 и r-studio, стоит ли покупать pc-3000

в форуме Программный ремонт | The software repairs

Freedom7775777

14

4348

26 сен 2016, 16:00

morra7 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MGE UPS Pulsar Evolution 1500 Help

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

kostua

2

2688

30 ноя 2010, 02:30

Trilium Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Eaton EX3000 RT 2U Pulsar Series

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

laleks

0

1077

16 дек 2014, 21:49

laleks Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не включается APC 3000 2u

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

alexivan1195

10

207

28 дек 2017, 16:38

alexivan1195 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Есть ноут Леново 3000 н100, не включается..

в форуме Lenovo IBM

kopylov

2

984

15 апр 2011, 09:48

kbum Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: