Evgeny05112015 [ 06 ноя 2015, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | ИБП Liebert GXT700MT-230 |
Добрый день! Имеется неисправный бесперебойник Liebert GXT700MT-230. На плате заметил две недостающие детали: термистор и некий TSA. Термистор поставил 10 ом 6 А (более подходящих нет). А вот по поводу TSA, судя по схеме (скачал на этом сайте) дискретный термоэлемент. При включении в сеть ИБП орёт непрерывно, индикация Fault, 10% заряд, и что включен в сеть. Нагрузку не подключал, на выходе всегда ноль. При отключении от сети всё равно орёт от аккумулятора. На кнопки не реагирует, только отключать аккумулятор. Все силовые элементы: мосты, диоды, транзисторы целые. Зарядка на аккумуляторы идёт. Техника серьёзная, не изученная, подскажите с чего начать. Вместо TSA перемычку? Нагрузка нужна (лампочка)? |
alex2211 [ 06 ноя 2015, 13:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП Liebert GXT700MT-230 |
Подробно о режимах работы апп описано здесь: https://www.liebert-masenergo.ru/pdf/manual/gxt3.pdf Лампочку обязательно подключите. |
Evgeny05112015 [ 10 ноя 2015, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП Liebert GXT700MT-230 |
Припаял перемычку, подключил лампочку, подключил аккумуляторы, включил в розетку. Через сутки протестировал, всё работает. Остались мелочи: восстановить разъеденные дорожки, поставить нормальные кнопки, купить TSA датчик размыкающийся при 90 градусов. Ещё один вопрос. При переключении питания с сетевого на батарею, напряжение на выходе поднимается с 229-230 до 237-238. Напряжения измерялись на нагрузке лампочке 60 Вт. Это нормально, или надо где-то подкрутить? |
nemec-ss [ 12 ноя 2015, 01:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ИБП Liebert GXT700MT-230 |
Это нормально. Любой потребитель может работать до 240в, а под нагрузкой напряжение просядет. |