 Заголовок сообщения: Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:21 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 21:20
Наличности на руках:
33.07

Сообщения: 26
Откуда: Украина
Подскажите пожалуйста по ИБП Luxeon 1000ZY.

В холостом режиме (без сети и без нагрузки) тянет с аккума 37 Ампер (эквивалентно ~400Вт нагрузки).
Трансформатор при этом сильно гудит.
Подключаю 100Вт лампочку, потребление с аккума возрастает до 83 Ампер.
Лампочка горит очень тускло, на выходе 106 Вольт, 50Гц.
На шинах трансформатора частота 24 Герца (а должна быть 50Гц?).
Измерения по потреблению тока с АКБ производил токовыми клещами.

Если оставить работать в режиме от АКБ, то сгорят три 30 амперных предохранителя идущих на АКБ.
С 100 Вт лампой сгорят через ~20 секунд, а в холостом режиме до минуты проработают и сгорят.
При этом:
радиатор соединённый с плюсовой шиной, с тремя мосфетами - очень раскалится.
радиатор соединённый с минусовой шиной, и с такими же тремя мосфетами - будет очень горячий но не такой раскалённый как предыдущий.

Не дожидаясь когда перегорят предохранители идущие к АКБ, подключаю сеть - ИБП переключается на сеть и начинает заряжать аккум током от 6 до 4А (значения тока на клещах прыгают), по мере поднятия напряжения на АКБ, ток заряда снижается.
При работе от сети трансформатор не гудит.
На выходе 220В.

Что делал:
- выпаивал все мосфеты IRF3205 и проверял на LCR-тестере (http://www.kvintal.c...el/LCR-T4_C.JPG). Все мосфеты рабочие.
- выпаивал диоды и конденсаторы в обвязке мосфетов, ёмкость как у новых и ESR в норме.
- проверил все реле. Все реле переключаются, залипших нет.
- прозвонил практически все детали, все smd-резисторы, ничего подозрительного.

Подскажите пожалуйста, что можно ещё сделать и проверить для выявления неисправности?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 22:53 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 03:15
Наличности на руках:
6.08

Сообщения: 345
Откуда: херсон
:ni_zia: очень много лишней роботы и замеров.... 1-е выход в норме -пляшем дальше,2-е греется одно из полуплеч - вот она засада (25гц) .если все правильно измерили то процу(точнее выводу пвм)кирдык...


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
СообщениеДобавлено: 18 май 2016, 23:29 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 21:20
Наличности на руках:
33.07

Сообщения: 26
Откуда: Украина
А из-за чего мог произойти выход из строя процессора?
Внутри корпуса пыли и грязи не было. Работал на нагрузку - отопительный котёл.
Допустим, владелец, подключил что-то. Но что же это могло быть, чтобы процессор вылетел.

Также, ИБП корректно отображает индикацию на лицевой панели: процент заряда АКБ и работу инвертора (мигает когда заряжает аккум и горит постоянно, когда нет сети).

Кстати, пока писал сообщение, вспомнил что, индикация уровня нагрузки не отображается.
Вообще не горит не один светодиод из того столбика.
Не горит ни в холостую когда 37 А тянет и не горит когда лампочка на 100Вт подключена и с аккума 83 Ампера тянется.

Блин, неужели проц.
Думал, что в задачу проца входит выдача сигналов управления, которые он выдаёт в правильной последовательности (согласно его прошивке), в зависимости от изменения различных входных параметров. А чтобы он ещё и отвечал за частоту генерации силовой части, не знал.

серегахерсон
Спасибо за помощь, но пока на процессор не сильно пинать хочу. :)


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:12 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 03:15
Наличности на руках:
6.08

Сообщения: 345
Откуда: херсон
по простому - посмотрите к каким выводам проца идут драйверы затворов выходных ключей и к етим пинам по очереди наушник через 110-омный резюк и слушайте какой из каналов управления отсутствует


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 04:23 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32
Наличности на руках:
40.08

Сообщения: 101
Откуда: Минск
трансформатор со средней точкой по силовой обмотке? если да то как вариант межвитковое КЗ одной из полуобмоток (даже если плата будет полностью рабочей -- симптомы будут идентичны вашим), дальше если есть осцилограф глянуть что в затворах полевиков каждого из плеч делается (импульсы должны быть с рамахом питания без завалов скруглений и т.п. и в идеале одинаковыми в 2х плечах инвертора),

остальное по результатам осциллограмы сигналов в затворах, если есть и правильная - значит проблема в трансе или нагрузке по одному из выходов, если не в порядке (что более вероятно т.к. 25Гц вы слышите), то искать почему (и скорее всего по цепи более "горячего" плеча)...



_________________
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
СообщениеДобавлено: 30 май 2016, 18:52 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 25 янв 2015, 21:20
Наличности на руках:
33.07

Сообщения: 26
Откуда: Украина
Немного продвинулся в ремонте.
Что проделано:
- выпаяны все силовые транзисторы и ещё раз промерены тестером, на открытие\закрытие;
- проверены оставшиеся электролиты - все были хорошими;
- в вследствие неоднократной перепайки силовых ключей два раза мной и один раз без меня, были повреждены несколько пятачков на стоках и затворах нескольких транзисторов. Не смотря на то, что контакт "прозванивался" - продублировал соединение проводом.

ИБП включился, никаких симптомов поломки нет.
Потребление тока с АКБ с отключенной сетью:
без нагрузки: 4,3 А;
нагрузка 100 Вт.: 12 А;
нагрузка 200 Вт.: 20 А (загорается 1 из 5 светодиодов нагрузки);
нагрузка 300 Вт.: 31 А (загораются 2 из 5 светодиодов нагрузки);
нагрузка 400 Вт.: 41 А (загораются 3 из 5 светодиодов нагрузки);

Вся индикация работает. Переключение между АКБ и сетью происходит без проблем.

Получается, что из-за плохого контакта при нагрузке (когда были большие токи), не все транзисторы работали.

Но есть один вопрос для меня не понятный.
Частота выходного напряжения из ИБП от сети 50Гц., а от инвертора (без сети) под нагрузкой 400Вт. (4 лампы накаливания) частота 200Гц. и прыгает 180-200 Гц. При нагрузке 200Вт., частота выходного напряжения около 100Гц. Если включить сеть, то на выходе 50Гц.
Подскажите пожалуйста, это нормально или нужно искать неисправность?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Luxeon UPS 1000ZY большое потребление тока от АКБ без нагрузки
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 04:33 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32
Наличности на руках:
40.08

Сообщения: 101
Откуда: Минск
Ilkapone писал(а):
от инвертора (без сети) под нагрузкой 400Вт. (4 лампы накаливания) частота 200Гц. и прыгает 180-200 Гц. При нагрузке 200Вт., частота выходного напряжения около 100Гц. Если включить сеть, то на выходе 50Гц.
Подскажите пожалуйста, это нормально или нужно искать неисправность?

схемная реализация вашего ИБП мне не известна,но я еще не встречал ИБП у которых плавает частота на выходе в зависимости от нагрузки, это ненормально... т.к. трансформаторы силовые расчитываются на определенную частоту, при выходе из допусков которой нарушается режим работы ( резко падает КПД, греется, нагрузочные характеристики меняются) со всеми вытекающими... хотя повышение частоты не так страшно как понижение..

а как вы измеряли частоту?? если на слух, то возможно вы слишите широтно-импульсное наполнение , а частота реально остается 50 Гц



_________________
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. luxeon UPS-1000ZY Потребление тока от АКБ

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

vatrov

2

1202

17 июл 2022, 13:03

vatrov Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Luxeon UPS-500VA - защита от перегрузки

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

dalavier

4

2269

26 ноя 2022, 10:30

alexbelilov Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Luxeon UPS 500L, не работает после ремонта инвертора

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

kirpich212

2

1294

14 дек 2022, 04:55

kirpich212 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP Atlas H172 (D17B Main Board) Залитый, при переподключении ЗУ не заряжает АКБ, большое потребление тока с

в форуме DNS

JimStiven12

4

2628

02 авг 2018, 12:16

JimStiven12 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-I9250 Вопрос про потребление тока

в форуме Samsung

gevorg-x

3

2021

18 июл 2016, 17:09

youngwar Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: