gevorg-x [ 18 май 2016, 16:31 ]
Заголовок сообщения:  APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

Привет. Принесли данный ИБП для замены аккумляторов! Родные проработали почти 3 года! Читал, что после замены аккумляторов на этих ИБП нужно отколибрововать аккумляторы. С порта USB комп не видет ИБП, а при подключении по COM ИБП глухо отключается и не получается включить. Включается только если отсоеденить кабель COM! кабель взят с комплекта ИБП KIN1000. Кому знакома такая проблема? спасибо заранее!

Алексей.Л [ 18 май 2016, 16:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

Распиновка кабеля

MSF113 [ 19 май 2016, 17:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

gevorg-x писал(а):
Читал, что после замены аккумляторов на этих ИБП нужно отколибрововать аккумляторы.

Желательно, но совсем не обязательно. Практически никогда калибровка не требуется. Вот если будет криво работать - тогда можно залезть.

Danila_iva [ 20 май 2016, 03:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

MSF113 писал(а):
Желательно, но совсем не обязательно.

если по интерфейсу не подключен и не используется то в принципе может быть, но не советую, и тем более если стоит на серваке и т.п. где важно знать оставшееся время работы -- калибровка обязательна, в простейшем варианте хотя бы емкости акб.
Самый простой, проверенный и эфективный вариант - ищем прогу UPSDiag желательно версии 1.3 (из личного опыта, например отсюда http://saprjkin.narod.ru/upsdiag.htm интерфейс интуитивно понятен), паяем (если нет в комплекте родного) COM-кабель (типа http://bayvemanro.do.am/blog/skhema_kab ... 5-10-09-80 смотреть 940-0024c) и подключив ИБП и зарядив до 100% и повесив нагрузку в раене 40-50 % калибруем (существуют таблицы переменных EEPROM для каждого Smart APC, на просторах интернета доступны, здесь описывать же пока не вижу смысла... если лень искать и видимых проблем в работе нет, то переходим в режим "калибровка" выбираем сразу вариант "устранение дефекта при замене батарей" после чего ИБП перйдет врежим работы от акб и откалибруется на реальное значение емкости акб)

также можно проверить и убедится в правильности показаний напряжений (например АКБ) измереных тестером и ИБП, и при необходимости подкорректировать, ну и т.д.

MSF113 [ 20 май 2016, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

Я не свое мнение написал, а переадресовал слова сертифицированного специалиста по APC с огромным опытом.
Он говорил что по факту разница до и после калибровки на новых батареях на уровне точности измерений.

Hrenly [ 20 май 2016, 10:30 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

Для APS Stamt-UPS 750 эта программа подойдёт ?

gevorg-x [ 20 май 2016, 17:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

не могу найти цом кабель 940-0024 в продаже и на сервисах!

MSF113 [ 20 май 2016, 17:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

Так сам спаяй.

gevorg-x [ 20 май 2016, 17:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

позвонил в сервис APC. Сказали что завтра могут одалжить кабель! посмотрим что получится!

Danila_iva [ 20 май 2016, 18:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

Hrenly писал(а):
Для APS Stamt-UPS 750 эта программа подойдёт ?

да , и дату замены акб там просто прописать (ну чтобы не забыть, и знать сколько отработали АКБ при следующей замене)
а если изучить работу в терминале (в данной проге есть возможность и подсказки есть) то можно восстанавливать практически убитую "в хлам" прошивку.. (та что в EEPROM, проц не так просто реанимировать)

PS единственно что прога адаптирована под win 98? но и на XP работает (если не определяет сразу ИБП, то на втором -3 запуске стабильно), на Win 7 не проверял

gevorg-x [ 23 май 2016, 18:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

Вообщем сделал сам com кабель. програма видела ИБП, калибровку сделал! скажем не заметил разницу после калибровки. подал 500ватт работал до калибровки примерно 27 минут. после калибровки то же самое.
вечно горит светадиод "Режим понижения напряжения". говорят этот индикатор стал гореть после замены аккумляторов. Это программная ошибка или нет? в сети мултиметор показывает 232в!

MSF113 [ 23 май 2016, 19:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

gevorg-x писал(а):
скажем не заметил разницу после калибровки.

А я говорил!
Так если повышенное напряжение, так и будет понижать.
А то что говорят - они поди и не смотрели на него никогда.

gevorg-x [ 24 май 2016, 08:45 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

MSF113 писал(а):
Так если повышенное напряжение, так и будет понижать.

Сегодня APC smart 1500 подключю место сети к другому ИБП. на нем выходное напряжение ~192в. Если загарается индикатор "повышение напряжения", отдам клиенту! пока не закрываю тему, может еще будут вопросы!
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 51 секунду: ----------
Подключил к другому ИБП, индикатор понижение напряжения горит.

Danila_iva [ 25 май 2016, 01:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

gevorg-x писал(а):
скажем не заметил разницу после калибровки. подал 500ватт работал до калибровки примерно 27 минут. после калибровки то же самое.
смысл калибровки емкости акб не в том чтобы увеличить время работы (но и это можно сделать в небольших пределах) а в правильности показания остатка заряда - т.е индикатор заряда акб при работе от акб на откалиброваном ИБП буте коректно показывать остаток заряда в % (что важно например при использовании на сервере)..

gevorg-x писал(а):
Это программная ошибка или нет? в сети мултиметор показывает 232в!


а сколько намерял ИБП (если смотреть в UPSdiag) ? если совпадает с показаниями мультиметра -- это норма, если нет подправить во вкладке "калибровка" + можно изменить чувствительность на слабую (кнопочка есть на задней стенке, или опять же через программу UPSdiag), а проверить правильность работы схемы стабилизации (SMART BOOST и т.п. кто как называет) проще всего от ЛАТРа

gevorg-x [ 25 май 2016, 13:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

в програме входное напряжение показывает ~280v

Danila_iva [ 25 май 2016, 16:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!

значит частично прошивка съехала возможно на фоне "в хлам" убитых акб -- проверить все параметры на вкладке калибровка (кроме переменных регистров их не зная не трогайте) на соответствие реальным, и подкорректировать при отклонениях и будет вам счастье..

если напряжение акб показывает тоже неправильно -- выставить правильное (желательно чтобы чуть больше реального показывало, на 0,5-0,7 Вольта, на дольше батарей хватит и держать подольше будет ) и перекалибровать

gevorg-x [ 26 май 2016, 14:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: APS Stamt-UPS 1500 Калибровка аккумляторов!  [РЕШЕНО]

получилось ремонтировать ИБП! нашел прошивку, прошил епромку 93c56. все встало на свое место! подключил к компу, поставил дату замены аккумляторов. еще раз сделал калибровку... все работает хорошо. прошивку приклепляю! спасибо всем!