Текущее время: 29 мар 2024, 04:04




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 04:21 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 08 июл 2016, 03:58
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 1
Отключается ИБП, если нет питания от сети 220В.
Думал, дело в аккумуляторах - и действительно, на одном из двух было только 5В. Заменил на новый. Но проблема не решилась вообще никак. Подробнее ниже

Вольтметр подключён к клеммам аккумуляторов.
1. При отключении от сети 220В, если нет загрузки: https://youtu.be/_msxHXSlKg8 - такое ощущение, будто бы он в цикле пытается сам себя включить (звуковой сигнал, как если бы нажали на кнопку включения), игнорируя статус "включён". В конце видео, не заснял, он отрубился. Проработав несколько секунд.
2. Если же нагрузка есть, то уже так: https://youtu.be/Gjod9WtKHRA - при этом нагрузка (компьютер) выключается СРАЗУ, а потом через несколько секунд и сам ИБП.

На обоих аккумуляторах по 12,5В. Плату осмотрел - видимых изменений нет.

В чём может быть дело?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 12:23 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 май 2015, 21:56
Наличности на руках:
195.01

Сообщения: 211
Откуда: Пенза
Выпаивайте силовые реле, с виду не определишь, а если разобрать то сразу видно обгорелые контакты или залипшие.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 16:36 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 янв 2014, 22:11
Наличности на руках:
76.02

Сообщения: 41
Откуда: UA
Ferro7 писал(а):
На обоих аккумуляторах по 12,5В. Плату осмотрел - видимых изменений нет.

В чём может быть дело?


Вот в этом то и дело .
нужно более 13,6
гелиевые или щелочные тама
или их недозаряжает ИПБ - что мало вероятно
или они дохлые - что скорей всего


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2016, 03:12 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32
Наличности на руках:
40.08

Сообщения: 101
Откуда: Минск
Ferro7 писал(а):
на одном из двух было только 5В. Заменил на новый.

менять надо обе АКБ !! и желательно с одной партии (чтобы на дольше хватило) и учитывая мощность вашего ИБП на АКБ с высоким разрядным током (током отдачи) иначе на паспортную мощность и время автономной работы не выйдет.....
если одна акб дохлая -- "кина не будет", т.к. напряжение 12.5 V на акб без нагрузки еще ни о чем не говорит..
ну хотя бы "для старта" и понимания сути -- лампочки автомобильные горят от обоих (проверять естественно по очереди)?? без существенной просадки напряжения??
и сколько на акб при подключении к сети (в раене 27V норма для 2х акб)...



_________________
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 14:58 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 15:36
Наличности на руках:
16.01

Сообщения: 14
Откуда: Bishkek
[/quote] (в раене 27V норма для 2х акб)...[/quote]
Это если упс 24вольтовый . Поподалось чудо две батареи в паралель.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 20:49 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 23:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Ейск
Сейчас ковыряюсь с таким же бесперебойником. Нет заряда аккумуляторов. Дело в электролитах на плате заряда. От нагрева платы, емкость у кондеров осталась, а ЕSR до 70 Ом доходит.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 02:29 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 23:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Ейск
Есть еще кто пытается восстановить эту модель в настоящее время?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 21:39 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 00:40
Наличности на руках:
42.01

Сообщения: 39
Откуда: Новороссийск
Был недавно такой там электролит 330mk был дохлый не помню правда емкости не было или ЕSR (но если совсем честно не помню 1000чник был или 800).
Ippon smart power pro 1000 сейчас есть на руках еще не занимался им буду капать на днях

PS а насчет вашего случая, да и вообще не ленитесь замените электролиты, у ИБП это очень частая проблема, мелкие так просто ради профилактики очень стоит менять если ИБП 3+ лет.

ЗЫ: да и еще main какая напишите.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 00:09 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 23:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Ейск
Все кондеры 47 мкФ 50В сменил 12 штук, 470 мкФ 50 В, 220 мкФ 50В и 4,7мкФ 50В.
По вечеру поставлю платы на место и отпишусь об итогах.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 01:39 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 23:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Ейск
Все платы поставил на место. Заряд появился. Теперь потестируем и в работу! :dan_ser:


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 02:55 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 00:40
Наличности на руках:
42.01

Сообщения: 39
Откуда: Новороссийск
Те что снял проверял емкость и ЕSR ? интересно какой дохлый.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 23:03 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 23:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Ейск
Дохлые на вертикальных платах все электролиты. На общей плате, которые вокруг них.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 02:37 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 фев 2017, 23:54
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 7
Откуда: Ейск
Жаль нет фотки на компе, но я такое вижу не впервые. Когда у электролитов емкость нормальная, а ESR большой. Обычным измерителем емкости конденсатора обойтись в таких случаях невозможно.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:00 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 00:40
Наличности на руках:
42.01

Сообщения: 39
Откуда: Новороссийск
У ИБП это очень нередко, ну или мне так везет.
А большой ESR это сколько?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2017, 02:12 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 12 апр 2017, 02:01
Наличности на руках:
4.16

Сообщения: 30
Откуда: Курск
Thanks!!!


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 09:38 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 05 окт 2017, 02:43
Наличности на руках:
19.04

Сообщения: 21
Откуда: сочи
была подобная проблема решим заменой электролита шима дежурки


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема Ippon Smart Power Pro-1000 плата 098-18706-00

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

ghostx

0

5057

12 авг 2015, 16:43

ghostx Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon smart winner 1000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

pooka1

5

5834

12 фев 2019, 11:42

garsiasergei Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Ippon Back Power Pro 600

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

yura-popov

5

8088

09 янв 2023, 15:03

vitaliusnva Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Джони

6

7348

01 фев 2018, 02:13

Danila_iva Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ippon smart power pro 1400 нужен совет по микроконтроллеру.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

SergAMD

4

3666

23 окт 2017, 19:34

ignat001 Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения