Ferro7 [ 08 июл 2016, 04:21 ]
Заголовок сообщения:  Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.  [РЕШЕНО]

Отключается ИБП, если нет питания от сети 220В.
Думал, дело в аккумуляторах - и действительно, на одном из двух было только 5В. Заменил на новый. Но проблема не решилась вообще никак. Подробнее ниже

Вольтметр подключён к клеммам аккумуляторов.
1. При отключении от сети 220В, если нет загрузки: https://youtu.be/_msxHXSlKg8 - такое ощущение, будто бы он в цикле пытается сам себя включить (звуковой сигнал, как если бы нажали на кнопку включения), игнорируя статус "включён". В конце видео, не заснял, он отрубился. Проработав несколько секунд.
2. Если же нагрузка есть, то уже так: https://youtu.be/Gjod9WtKHRA - при этом нагрузка (компьютер) выключается СРАЗУ, а потом через несколько секунд и сам ИБП.

На обоих аккумуляторах по 12,5В. Плату осмотрел - видимых изменений нет.

В чём может быть дело?

alex2211 [ 08 июл 2016, 12:23 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Выпаивайте силовые реле, с виду не определишь, а если разобрать то сразу видно обгорелые контакты или залипшие.

protos [ 08 июл 2016, 16:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Ferro7 писал(а):
На обоих аккумуляторах по 12,5В. Плату осмотрел - видимых изменений нет.

В чём может быть дело?


Вот в этом то и дело .
нужно более 13,6
гелиевые или щелочные тама
или их недозаряжает ИПБ - что мало вероятно
или они дохлые - что скорей всего

Danila_iva [ 09 июл 2016, 03:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Ferro7 писал(а):
на одном из двух было только 5В. Заменил на новый.

менять надо обе АКБ !! и желательно с одной партии (чтобы на дольше хватило) и учитывая мощность вашего ИБП на АКБ с высоким разрядным током (током отдачи) иначе на паспортную мощность и время автономной работы не выйдет.....
если одна акб дохлая -- "кина не будет", т.к. напряжение 12.5 V на акб без нагрузки еще ни о чем не говорит..
ну хотя бы "для старта" и понимания сути -- лампочки автомобильные горят от обоих (проверять естественно по очереди)?? без существенной просадки напряжения??
и сколько на акб при подключении к сети (в раене 27V норма для 2х акб)...

Pit_ruha [ 12 июл 2016, 14:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

[/quote] (в раене 27V норма для 2х акб)...[/quote]
Это если упс 24вольтовый . Поподалось чудо две батареи в паралель.

Misha_shtrih [ 01 мар 2017, 20:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Сейчас ковыряюсь с таким же бесперебойником. Нет заряда аккумуляторов. Дело в электролитах на плате заряда. От нагрева платы, емкость у кондеров осталась, а ЕSR до 70 Ом доходит.

Misha_shtrih [ 03 мар 2017, 02:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Есть еще кто пытается восстановить эту модель в настоящее время?

SergAMD [ 03 мар 2017, 21:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Был недавно такой там электролит 330mk был дохлый не помню правда емкости не было или ЕSR (но если совсем честно не помню 1000чник был или 800).
Ippon smart power pro 1000 сейчас есть на руках еще не занимался им буду капать на днях

PS а насчет вашего случая, да и вообще не ленитесь замените электролиты, у ИБП это очень частая проблема, мелкие так просто ради профилактики очень стоит менять если ИБП 3+ лет.

ЗЫ: да и еще main какая напишите.

Misha_shtrih [ 06 мар 2017, 00:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Все кондеры 47 мкФ 50В сменил 12 штук, 470 мкФ 50 В, 220 мкФ 50В и 4,7мкФ 50В.
По вечеру поставлю платы на место и отпишусь об итогах.

Misha_shtrih [ 10 мар 2017, 01:39 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Все платы поставил на место. Заряд появился. Теперь потестируем и в работу! :dan_ser:

SergAMD [ 10 мар 2017, 02:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Те что снял проверял емкость и ЕSR ? интересно какой дохлый.

Misha_shtrih [ 15 мар 2017, 23:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Дохлые на вертикальных платах все электролиты. На общей плате, которые вокруг них.

Misha_shtrih [ 17 мар 2017, 02:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Жаль нет фотки на компе, но я такое вижу не впервые. Когда у электролитов емкость нормальная, а ESR большой. Обычным измерителем емкости конденсатора обойтись в таких случаях невозможно.

SergAMD [ 28 мар 2017, 23:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

У ИБП это очень нередко, ну или мне так везет.
А большой ESR это сколько?

Master123 [ 12 апр 2017, 02:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

Thanks!!!

ignat001 [ 23 окт 2017, 09:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ippon smart power pro 1000: глюки ИБП, если нет питания от сети 220В.

была подобная проблема решим заменой электролита шима дежурки