TechMedik [ 17 янв 2017, 00:55 ]
Заголовок сообщения:  ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.

Доброго времени суток!
Имеется UPS MUST на 3 kVA, принесенный знакомым - отдавал ковырять соседу, тот вернул, сказал деталей не нашел. Имеем плату без двух 11N120 в одном плече инвертора (поставил 15N120), без R88 (экс-ремонтник не помнит, что там стояло) и без D40 (клянется, что 1N4148, был пробит), битый IRG4PC40W в PFC, сгоревший 10R 5W (или большей мощности?) на его коллекторе, ну и отгоревшая от коллектора дорожка, все предохранители целы. Все заменено, R88 поставил 2,2R 0,25W (могу ошибаться, схемы не нашел, нашел только фото платы с какого-то аукциона, две красных полосы было четко видно), в разрыв коллектора IRG4PC40W (там, где сгорела дорожка), чтоб ничего не попалить, впаял лампочку 100W. ИБП запустился, в процессе его работы лампочка периодически загоралась на 1-2 секунды, так прошло минут 5, после чего отлучился, вернулся - лампа горит постоянно. Опять пробит D40, обрыв R88. Завтра на работу принесу ESR-метр, буду смотреть емкости.
Так же выкладываю несколько фото платы.
Что может быть причиной пробоя D40 и сгорания R88? Может я с резистором промахнулся?
С такой техникой знаком только в теории, прошу строго не судить.

TechMedik [ 17 янв 2017, 23:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.

Проверил сегодня электролиты - ESR в норме, емкость тоже. D40 и R88 заменил, включил повторно через лампу в коллекторе IRG4PC40W - все повторилось. Все-таки мне кажется, что-то не то я поставил на место R88, а может быть что и D40 не 1n4148 вовсе.
У кого-нибудь есть похожая плата от 3-киловаттника?
Помогите опознать детали, хочется быть уверенным что все верно, прежде чем продолжать раскопки.

stasdenis [ 28 янв 2017, 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.

Схемы у меня нет, и не помню, что там стояло, только записано, что менял при такой неисправности:
IGBT IRG4PC50K TO-247AC
Оптопара TLP250 DIP8
ШИМ UC3845B DIP8
Конденсатор 47*63
Конденсатор керамический выводной 680пф 2000В

Конденсаторы 680пф 1000В проверьте обязательно.
Детали могут отличаться от тех, что стояли, так как поставил то, что нашёл. Аналоги, естественно.
Позиционных номеров, увы, тоже нет, но всё в цепочке этого IGBT.
Насчёт Ваших диода и резистора, думается мне, что замена верна.

SoulDragon [ 31 янв 2017, 00:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.

Скидываю фото своей платы rt-3kl-lcd. Немного отличается от вашей. Диод скорее всего IN4847.
Ну и упаду на хвост. Заменил 38n30, конденсатор на 2Кв возле диодов которые на выходе трансформатора. По линии зарядки АКБ (110В)
Теперь при включение происходит зацикливание защиты (вкл\ выкл). По напруге видно, что бп в защиту уходит. Короткого мультиметром не нашёл. Если убрать два предохранителя, те что на клеммах заряда АКБ, аппарат заводится и матерится на отсутствие АКБ. На выходе по нолям, реле не срабатывает. Куда копать? менять шимы? или трансформатор?

stasdenis [ 01 фев 2017, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Re: ИБП MUST 3kVA - пробой D40, обрыв R88.

В каком состоянии ШИМ SG3525A? Отдельная вертикальная платка с ним.
Ещё бы проверил все диоды в корпусе TO-220AC и в DO-201. И рядом с ними конденсаторы 22нф 400В.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа