Доброе время суток! Есть ИБП - MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ и нужно понять что не так. ИБП без подключения к сети, то есть работая от заряда его внутренних АКБ включается, проходит самотестирование но показывает перегрузку без нагрузки, с нагрузкой тоже самое. При подключении сетевой вилки напряжение на АКБ повышается, что говорит о процессе заряда, но никакой индикации во время работы нет и никаких манипуляций (типа срабатывание реле и т.д. нет - что говорило бы , что АКБ заряжается и питание идет от сети, а не от АКБ. Если подключить ИБП к сети и включить его , то сразу не пройдя самотестирование, ИБП начинает пищать (непрерывно) и никакие индикаторы не загораются. Помогите советом с чего начать? ИБП такого типа раньше не ремонтировал, бытовые были.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ
СообщениеДобавлено: 30 авг 2017, 17:27 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05
Наличности на руках:
168.73

Сообщения: 414
Откуда: Украина. Черкассы
Все работают по одинаковому принципу. Включайте логику и ремонтируйте. Сложного ничего нет. У вас элементарная неисправность, которая находится за пол часа с перекурам.



_________________
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 11:57 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11
Наличности на руках:
45.20

Сообщения: 66
Откуда: Volgograd
Уважаемый. Все-таки прошу помочь, натолкнув в верном направлении, тем временем еще раз пройдусь по принципу работы :)


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 12:59 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05
Наличности на руках:
168.73

Сообщения: 414
Откуда: Украина. Черкассы
Уважаемый, что бы вам что-то подсказать, надо располагать хоть какими-то данными. Где элементарные замеры напряжений? Трансформатора? Где напряжение питания проца и прочее? Ведь вы и этого не удосужились сделать. Меня в детстве молния не била, я не экстрасенс.



_________________
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 16:00 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11
Наличности на руках:
45.20

Сообщения: 66
Откуда: Volgograd
Сегодня время было стал релюхи проверять 1 из реле катушка 24 Вольт, параллельно диод 1N4147 был пробит в КЗ, заменил, ничего не изменилось. В понедельник постараюсь взяться при возможности и отпишусь по замерам и так далее.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2017, 18:59 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05
Наличности на руках:
168.73

Сообщения: 414
Откуда: Украина. Черкассы
Там 1N4148 должен стоять, поэтому поставить рекомендую именно 4148 и вообще замените все защитные 4147 на новые в любом слуваи, а замените их на 4148. Защитный диод пробит не спроста, ну а коль он пробит, то 98% вынесло и транзистор. а если вынесло транзистор, то в любом случаи меняйте базовый резистор, и перепроверьте управление всх остальных релюх. И поставьте 4148. 4147 могут попросту не выдерживать всплески релюх. Я вообще не понимаю какого хрена там 4147 стоят какой извините далб*ёб их туда впаял? В любом случаи меняйте все защитные 4147 на 4148.
PS: Базовые резисторы меняйте в любом случаи, даже если мультик покажет исправность, но... если базовый резистор будет в обрыве, то у вас резко повышаются шансы, что подбит МК, если он напрямую управляет релюхами. А может быть, что релюхами управляет логика или ОУ, тогда вам повезло больше.



_________________
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 6 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MP6507 - Monolithic Power Systems

в форуме Техническая документация компонентов | Technical documentation of components

bnc50

0

1646

10 авг 2022, 16:26

bnc50 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка MPS (Monolithic Power Systems)

[ На страницу: 1, 2 ]

в форуме Техническая документация компонентов | Technical documentation of components

Doc

42

22357

06 мар 2024, 05:18

lowbass Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите запустить серверный блок питания PRT MN:PRM400 SWITCHING POWER SUPPLY.

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

Аверкеев

1

5964

03 окт 2014, 19:42

regroom Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. power supply netbook Acer AD59930 when I turn on the netbook, the fuse of 1A source burning .

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

eletmoraes

1

2122

22 окт 2014, 07:16

regroom Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-510 (LA-A621P Z5WE3) Power supply

в форуме Acer & eMachines

habibou11

4

2804

07 фев 2019, 11:18

max83461 Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: