Доброе время суток! Есть ИБП - MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ и нужно понять что не так. ИБП без подключения к сети, то есть работая от заряда его внутренних АКБ включается, проходит самотестирование но показывает перегрузку без нагрузки, с нагрузкой тоже самое. При подключении сетевой вилки напряжение на АКБ повышается, что говорит о процессе заряда, но никакой индикации во время работы нет и никаких манипуляций (типа срабатывание реле и т.д. нет - что говорило бы , что АКБ заряжается и питание идет от сети, а не от АКБ. Если подключить ИБП к сети и включить его , то сразу не пройдя самотестирование, ИБП начинает пищать (непрерывно) и никакие индикаторы не загораются. Помогите советом с чего начать? ИБП такого типа раньше не ремонтировал, бытовые были.

C.O.B.R.A. [ 30 авг 2017, 17:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ

Все работают по одинаковому принципу. Включайте логику и ремонтируйте. Сложного ничего нет. У вас элементарная неисправность, которая находится за пол часа с перекурам.

Evgeniy2017 [ 01 сен 2017, 11:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ

Уважаемый. Все-таки прошу помочь, натолкнув в верном направлении, тем временем еще раз пройдусь по принципу работы :)

C.O.B.R.A. [ 01 сен 2017, 12:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ

Уважаемый, что бы вам что-то подсказать, надо располагать хоть какими-то данными. Где элементарные замеры напряжений? Трансформатора? Где напряжение питания проца и прочее? Ведь вы и этого не удосужились сделать. Меня в детстве молния не била, я не экстрасенс.

Evgeniy2017 [ 01 сен 2017, 16:00 ]
Заголовок сообщения:  Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ

Сегодня время было стал релюхи проверять 1 из реле катушка 24 Вольт, параллельно диод 1N4147 был пробит в КЗ, заменил, ничего не изменилось. В понедельник постараюсь взяться при возможности и отпишусь по замерам и так далее.

C.O.B.R.A. [ 01 сен 2017, 18:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: MGE UPS Systems Power Supply ESV 11+ ПИЩИТ

Там 1N4148 должен стоять, поэтому поставить рекомендую именно 4148 и вообще замените все защитные 4147 на новые в любом слуваи, а замените их на 4148. Защитный диод пробит не спроста, ну а коль он пробит, то 98% вынесло и транзистор. а если вынесло транзистор, то в любом случаи меняйте базовый резистор, и перепроверьте управление всх остальных релюх. И поставьте 4148. 4147 могут попросту не выдерживать всплески релюх. Я вообще не понимаю какого хрена там 4147 стоят какой извините далб*ёб их туда впаял? В любом случаи меняйте все защитные 4147 на 4148.
PS: Базовые резисторы меняйте в любом случаи, даже если мультик покажет исправность, но... если базовый резистор будет в обрыве, то у вас резко повышаются шансы, что подбит МК, если он напрямую управляет релюхами. А может быть, что релюхами управляет логика или ОУ, тогда вам повезло больше.