Текущее время: 29 мар 2024, 04:06




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2017, 16:56 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 18:14
Наличности на руках:
8.00

Сообщения: 49
Откуда: Rus
Здравствуйте.
Случилась такая беда: ИБП не видел батарей ( проги UPS Diag и APCFIX их тоже не видели, родная с сайта тоже), после замены шлейфа на переднюю панель (он коротил жутко ) мозги совсем поплыли. Теперь он видит батареи но не видит что его заряжают хотя проги показывают входное напряжение (завышено до 271) и при долгом нажатии кнопки тест напругу входящую он тоже видит. Подскажите куда копать.
Есть предположение на прошивку так как константы, название, серийник и версия ПО слетели и теперь пишет ЯЯЯЯЯЯЯЯ
Константы через терминал восстановил.
Прошивку скачал, а какую прогу использовать не знаю. Может подскажите?
Заранее спасибо.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 15:15 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 15 сен 2017, 07:56
Наличности на руках:
4.08

Сообщения: 170
Откуда: Хабаровск
Программатором eprom'ку может быть? Как вариант, сам не сталкивался. Или нет такой возможности?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 19:42 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 18:14
Наличности на руках:
8.00

Сообщения: 49
Откуда: Rus
к сожалению программатора нет. есть идея перепаяю её с донора.но не могу найти схему. и соответственно саму память


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 03:29 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 15 сен 2017, 07:56
Наличности на руках:
4.08

Сообщения: 170
Откуда: Хабаровск
Смотри, вроде похожая схема, и если я не ошибаюсь, то IC6 93c46 флешка, пробуй ее.
https://elektrotanya.com/apc_640-0253e_ ... nload.html


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 13:01 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 15 сен 2017, 07:56
Наличности на руках:
4.08

Сообщения: 170
Откуда: Хабаровск
В принципе, микросхем там не так уж и много) смотришь даташит и определяешь, какая флешка

Отправлено с моего NX512J через Tapatalk


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2017, 15:52 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 18:14
Наличности на руках:
8.00

Сообщения: 49
Откуда: Rus
разобрался. перепаял память с донора и все заработало


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 17:57 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 ноя 2017, 18:14
Наличности на руках:
8.00

Сообщения: 49
Откуда: Rus
EPROM Находится в IC8
Название детальки 93С56


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

laptop54

9

18981

19 янв 2016, 12:37

laptop54 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Явген

3

8706

13 ноя 2014, 16:54

Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему ИБП apc smart ups 1500!

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

PANGOK

3

4792

24 фев 2017, 13:16

PANGOK Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП APC Back-UPS RS 1500 (BR1500I) - не работает от сетевого напряжения

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

alien_2005

3

1225

05 май 2023, 15:09

alien_2005 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC 1500 smart не включается.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

PANGOK

7

6026

28 мар 2017, 20:12

Allpeno Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: