Здравствуйте.
Случилась такая беда: ИБП не видел батарей ( проги UPS Diag и APCFIX их тоже не видели, родная с сайта тоже), после замены шлейфа на переднюю панель (он коротил жутко ) мозги совсем поплыли. Теперь он видит батареи но не видит что его заряжают хотя проги показывают входное напряжение (завышено до 271) и при долгом нажатии кнопки тест напругу входящую он тоже видит. Подскажите куда копать.
Есть предположение на прошивку так как константы, название, серийник и версия ПО слетели и теперь пишет ЯЯЯЯЯЯЯЯ
Константы через терминал восстановил.
Прошивку скачал, а какую прогу использовать не знаю. Может подскажите?
Заранее спасибо.

JimStiven12 [ 27 ноя 2017, 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2

Программатором eprom'ку может быть? Как вариант, сам не сталкивался. Или нет такой возможности?

alexivan1195 [ 27 ноя 2017, 19:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2

к сожалению программатора нет. есть идея перепаяю её с донора.но не могу найти схему. и соответственно саму память

JimStiven12 [ 28 ноя 2017, 03:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2

Смотри, вроде похожая схема, и если я не ошибаюсь, то IC6 93c46 флешка, пробуй ее.
https://elektrotanya.com/apc_640-0253e_ ... nload.html

JimStiven12 [ 28 ноя 2017, 13:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2

В принципе, микросхем там не так уж и много) смотришь даташит и определяешь, какая флешка

Отправлено с моего NX512J через Tapatalk

alexivan1195 [ 28 ноя 2017, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2

разобрался. перепаял память с донора и все заработало

alexivan1195 [ 29 ноя 2017, 17:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: APC Smart-UPS SC 1500 Не работает от сети v2  [РЕШЕНО]

EPROM Находится в IC8
Название детальки 93С56