Заголовок сообщения: | Не включается APC 3000 2u |
Попался ИБП APC SUA3000RMI 2U, предыстории нет. Вздуты все батарейки. Проблема: не включается как от новых батарей так и от сети. нет вообще никаких признаков жизни. Какие будут мысли? |
alexivan1195 [ 22 дек 2017, 12:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается APC 3000 2u |
Релюшки не щелкают. хотя при подаче питания в 24в непосредственно на них, работают. |
vit-as [ 25 дек 2017, 13:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается APC 3000 2u |
Почистить контакти... |
alexivan1195 [ 26 дек 2017, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается APC 3000 2u |
vit-as писал(а): Почистить контакти... Гениально!!!!!ты БоГГ |
merlin [ 26 дек 2017, 13:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается APC 3000 2u |
предохранители все проверены? дежурка +5VREF формируется? |
alexivan1195 [ 26 дек 2017, 13:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается APC 3000 2u |
merlin писал(а): предохранители все проверены? дежурка +5VREF формируется? вот это хорошее предложение. только вот все проверил и даже дежурки нет. |
merlin [ 26 дек 2017, 14:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается APC 3000 2u |
схема на монитор.нет лежит, от него? если да - смотрите что там в районе IC15 происходит... |
stasdenis [ 26 дек 2017, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается APC 3000 2u |
alexivan1195 писал(а): даже дежурки нет. Ну так я бы с этого и начал. Не знаю как тут реализовано, но попадались ИБП с дежуркой с ШИМом UC3843. Так вот они просто дохли. Или конденсатор на ноге RT/CT. Но это так, к примеру... |
alexivan1195 [ 27 дек 2017, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается APC 3000 2u |
оказалось реле на входе закисли, поменял. теперь включается. вот только проблема:включается нормально, индикация нормальная, аспфикс ошибок не видит, а вот напруги на выходе нет совсем. |
Danila_iva [ 28 дек 2017, 04:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается APC 3000 2u |
alexivan1195 писал(а): Проблема: не включается как от новых батарей так и от сети. нет вообще никаких признаков жизни. alexivan1195 писал(а): оказалось реле на входе закисли, поменял. теперь включается. вот только проблема:включается нормально, индикация нормальная, аспфикс ошибок не видит, а вот напруги на выходе нет совсем. alexivan1195 писал(а): только вот все проверил и даже дежурки нет. странно это все.. нелогично.. так может и выходные реле "закисли"? хотя такого не встречал еще.. учитывая что версия RMI 2U - а заряд акб есть (напряжение на колодке подключения акб с подключеными акб и с отключенными)? на кнопки реакция есть ("дежурка" без нажатия кнопки Power может и не появится, если отключен от сети)? без сети от акб все же жизнь есть или нет (если нет, то убедиться в исправности цепи кнопки включения для начала)? |
alexivan1195 [ 28 дек 2017, 12:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается APC 3000 2u [РЕШЕНО] |
Вот и я о том же. Он полностью работоспособен. Включается как надо. АКБ заряжает и с них работает. только нет выхода. ---------- Добавлено спустя 3 часа 50 минут 34 секунды: ---------- нашел проблему. два смд транзистора Q1 Q2. теперь все работает |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |