 Заголовок сообщения: Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:36 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51
Наличности на руках:
321.08

Сообщения: 340
Откуда: Дом 15
Здравствуйте!
ИБП: Ippon Back Power LCD Pro 600
История: "вместо оригинальной АКБ подключили автомобильный аккумулятор".
Разобрав бесперебойник обнаружил сгоревшие полевики M3016P, резисторы в цепях затворов по 10 Ом и один резистор между выводов затвор-исток на 20кОм. Заменил их.
Теперь при подключении к сети раздается один "пик", щелкает реле, загорается LCD экран, на котором отображается заряд батареи и мигает восклицательный знак, означающий неисправность ИБП.
Пробовал разные АКБ. Заряд идет. Дежурка есть.
Боясь спалить детали хотелось бы уточнить:
1. Можно ли включать ИБП если горит воскл.знак? Неисправность чего он означает? Что еще проверить перед первым включением?
2. Если все же сгорят транзисторы M3016, можно ли их заменить на что-то типа IRF3205, IRF2807? Или по току слабоваты будут!?
Спасибо!


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 03:29 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32
Наличности на руках:
40.08

Сообщения: 101
Откуда: Минск
Джони писал(а):
M3016, можно ли их заменить на что-то типа IRF3205

Джони писал(а):
Ippon Back Power LCD Pro 600

да на такой мощности IRF3205 самое оно и емкость затвора приблизительно такая же..
Джони писал(а):
один резистор между выводов затвор-исток на 20кОм

не видел я еще такого, чтобы киллоомные резисторы горели - нет там таких напряжений чтобы их "зажарить", а вот обрывы бывали и полевики горели из-за того что не полностью закрывались ..
Джони писал(а):
Можно ли включать ИБП если горит воскл.знак? Неисправность чего он означает? Что еще проверить перед первым включением?

ктож его знает что в него там "прописалось" и какая протекция "завалена"... поэтому чтобы "не париться" сильно, пробуй запускать от блока питания 2-3 Амперного без сети и без нагрузки - если стартанет нормально, и потребление не будет превышать 1А на холостом ходу, то можно считать инвертор в норме и вероятность гибели полевиков близка к нулю.. если больше 1А то скорее всего инвертор "перекошен" и тут уже нужен осциллограф чтобы определить какое плечо и почему перекошено..



_________________
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 16:55 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51
Наличности на руках:
321.08

Сообщения: 340
Откуда: Дом 15
Danila_iva
Попробовал запустить от БП.
При включении потребление равно 0,06А, потом раздается один "пик", щелкает реле, менее чем на секунду ток возрастает до 1,15-1,25А и бесперебойник отключается, на выходе напряжение не фиксируется.
Подозрительно сильно греется трансформатор (080-49953-00 GP 1304). Оставил ИБП на час подключенным к сети в выключенном состоянии, магнитопровод трансформатора при этом нагрелся так что обжигает палец!
Можете подсказать, нормальные ли значения сопротивлений обмоток?


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 05:20 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32
Наличности на руках:
40.08

Сообщения: 101
Откуда: Минск
Джони писал(а):
магнитопровод трансформатора при этом нагрелся так что обжигает палец!

это еще не говорит о неисправности трансформатора, у трансформаторов для ИБП часто проблемы с работой холостого хода (низкий КПД, а следовательно потери - а это нагрев) , но при этом они рабочие

Джони писал(а):
При включении потребление равно 0,06А, потом раздается один "пик", щелкает реле, менее чем на секунду ток возрастает до 1,15-1,25А и бесперебойник отключается, на выходе напряжение не фиксируется.

таак ... а блок питания с запасом по току ? просадки на проводах напряжения нет в месте подключения ? ток не большой .. в принципе для старта нормально, осциллограф есть? в идеале нужно глянуть есть ли импульсы и одинаковые ли они на каждом плече инвертора, если нет осциллографа - "рисковать" запуском от акб..

Джони писал(а):
Оставил ИБП на час подключенным к сети в выключенном состоянии

с подключенной акб?

Джони писал(а):
Можете подсказать, нормальные ли значения сопротивлений обмоток?

а что в вашем случае нет вспомогательой обмотки? сине-красная - если силовая, то да можно считать 0 сопротивление, там провод "с палец" и витков мало.. черно-желто-синя - если сетевая , то тоже нормально, значит реализована схема встроенного стабилизатора напряжения.. -- трансформатор можно проверить косвенно китайским стрелочным омметром, - на сетевую обмотку при прозвонке сопротивление будет падать как-бы с задержкой (эффект перемагничивания сердечника), потом меняем полярность прозвонки и эффект повторяется (все обмотки должны быть отключены от платы при этом)...

ну это так, из опыта ускоренной диагностики - чем больше этот эффект тем лучше трансформатор, можно из кучи отобрать лучший, если этого эффекта нет то вероятно межвитковое замыкание в обмотках трансформатора..



_________________
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
СообщениеДобавлено: 06 янв 2018, 20:04 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 янв 2018, 21:01
Наличности на руках:
-16.00

Сообщения: 43
Откуда: россия
проверь электролиты возле шима или лучше замени на новые. у apc такая болезнь с электролитами. пачками менял.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 22:32 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 02 май 2016, 22:51
Наличности на руках:
321.08

Сообщения: 340
Откуда: Дом 15
Danila_iva писал(а):
... если нет осциллографа - "рисковать" запуском от акб..

В общем отдал я лабораторный БП с возможностью ограничения тока...
Подключил через обычный БП без всяких ограничений (трансформатор, диодный мост, 50 000 мкФ). Бесперебойник запустился, без нагрузки потребление тока составило 0,7А (что странно), выходное напряжение 170В. Нагружал лампами накаливания 40Вт и 100Вт. Лампы горят в полный накал, НО немного мерцают, как будто сосед сварку делает) и зумер пищит протяжно... Видимо не хватает мощности БП, т.к.напряжение на нем просело с 12,2В до 11,7В. Напряжение под нагрузкой на выходе всё те же 170-175В.
В ближайшее время пойду брать новую АКБ и запускать от неё, так как моя 100% рабочая батарея побывав в этом ИБП перестала запускать и мой рабочий бесперебойник, из которого я ее вытащил... хочется верить что это просто совпадение)

Danila_iva писал(а):
Джони писал(а):
Оставил ИБП на час подключенным к сети в выключенном состоянии

с подключенной акб?

Да


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ippon Back Power LCD Pro 600 мигает восклицательный знак ("Неисправность ИБП")
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 02:13 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32
Наличности на руках:
40.08

Сообщения: 101
Откуда: Минск
Джони писал(а):
Бесперебойник запустился, без нагрузки потребление тока составило 0,7А (что странно), выходное напряжение 170В. Нагружал лампами накаливания 40Вт и 100Вт. Лампы горят в полный накал, НО немного мерцают, как будто сосед сварку делает)

нормально все значит, единственно что проверить чтобы зарядка АКБ была на уровне 13.7-14.0 V (ИБП включен в сеть, акб при измерении нужно отключить одну клемму, ИБП для чистоты замера тоже должен быть во включенном состоянии)...

Моргает и напряжение меньше 220 показывает потому, что там не синусоида на выходе, а прямоугольная (если хорошего уровня ИБП) апроксимация.. - норма, т.к. для импульсных блоков питания нет разницы, что на входе, синусоида и прямоугольная, там более важна амплитуда... для индуктивной нагрузки типа моторы и трансформаторы , в идеале нужна синусоида.. т.к. по меньшей мере будут "реветь" с частотой около 100Гц при работе ИБП от АКБ

если зарядка в норме - ставить акб и "в путь"



_________________
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Ippon Back Power Pro 600

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

yura-popov

5

8088

09 янв 2023, 15:03

vitaliusnva Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП IPPON Back Office 600 не включается.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Вячеслав Южный

15

15608

17 дек 2022, 20:37

alix1995alix Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП IPPON Back Versio 600

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

VladimR

1

2555

17 май 2020, 08:13

VladimR Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ippon Back Power Pro 600 заряжает до 14.6

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

lol_mda_kek

1

2372

07 июн 2018, 17:31

maxzmey Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 16-Inch M1 2021, при вкл. восклицательный знак и support.apple.com/mac/restore

в форуме Программный ремонт | The software repairs

ddr7

3

1759

26 мар 2022, 11:39

MorganFreeMan Перейти к последнему сообщению