Текущее время: 29 мар 2024, 16:51




 Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: KIN-1000AP RM не включается
СообщениеДобавлено: 31 янв 2018, 16:00 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 06 апр 2015, 11:58
Наличности на руках:
68.10

Сообщения: 72
Откуда: Минск
Здравия желаю.
По своей трудовой деятельности пришлось столкнуться с данным(и) ИБП.
Занимаюсь ремонтом банкоматного оборудования и соответственно в банкоматы устанавливаем данные ИБП.
Пришел с неисправностью не включается.
В ходе диагностики установил что был удар или падение ИБП на лицевую часть.
Произошло смещение платы, и замыкание печатных проводников силовых ключей на корпус ИБП.(замкнуло на болты крепления
металлического упора АКБ.
Выгорели катушка L4,диоды D11, D8.Заменил на заведомо исправные.
На выключатель питания не реагировал, на включение в сеть щелкал релле RY1,RY2.
Заменил составной ключ схемы включения ,Q1,Q2. Q1 маркировка скорее всего BC647 был пробит переход Б-Э.
После замены кратковремменно в момент включения выключаетля стало появляться 19В на входе линейного
стабилизатора U10.
Заменил U10(12В) и U11(5В). Так же заменил процессор.Снял с другой платы с такой же прошивкой.В старом было кз по питания.
Теперь при включении выключателя питания кратковременно щелкает какое то реле и все.Не зависимо от того подключено 220В или нет.
Куда подскажете копать дальше?

УПД.
Передернул процессор и ИБП начал включаться.Загорается зеленый светодиод. Успевает моргнуть 4 раза и ИБП отключается.
При этом начинает работать инвертор.Появляется 220 на выходе. С сетью тоже самое. При отключеной АКБ, и включении выключателя питания ИБП циклически пытается стартануть.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Powercom KIN-1000AP-RM работает но пищит.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

kt3102em

7

7642

02 мар 2016, 11:24

kt3102em Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. KIN-3000AP нет 12в нужна обвязка

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

dornick

3

2597

11 ноя 2017, 03:18

Tektronix Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kin-3000AP, Не проходит проверку на аккумуляторы.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Ka4ka

0

397

11 дек 2023, 12:28

Ka4ka Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-1000AP ремонт после неудачно поставленных резисторов

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

nikalajka

0

3545

18 июл 2014, 22:51

nikalajka Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП BNT- 1000AP

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Zelekxxx

1

3812

16 июн 2016, 17:24

chulat Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: