spesso [ 27 апр 2018, 13:54 ] | |
Заголовок сообщения: | GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000 |
Пришёл без батарей, входной предохранитель 20А в обрыве, КЗ нет, заменил предохранитель, подал 220В, вентиляторами крутит, на АКБ зарядку даёт (пока без АКБ) но на экране вот это, на кнопки не реагирует. Светятся светодиоды: 1-Зеленый светодиод 'operation' (ИБП работает и поставляет питание в нагрузку.) 2-Красный светодиод 'alarm' Тревога с высоким приоритетом. 3-Желтый светодиод 'weak mains' (мало напряжение сети) Это его нормальное поведение? АКБ пока не подключал (надо 9 шт.) https://yadi.sk/a/Ihptehcz3UqVfe |
merlin [ 28 апр 2018, 14:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000 |
при ремонте ИБП их рекомендуется сначала оживить, чтоб включались "на холодную" (без сети, только от батарей) Вот если при этом всё нормально и нагрузку держит, тогда уже от 220 проверять. хтож его знает, что он там без АКБ может на индикаторах моргать... |
spesso [ 28 апр 2018, 15:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000 |
merlin писал(а): без сети, только от батарей Жду, после праздников приедут ещё акки, 9шт нету в наличии. Будем пробовать. |
spesso [ 03 май 2018, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000 |
Подключил АКБ, ситуация не изменилась. |
shmool [ 03 май 2018, 17:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000 |
Верхняя строка в "квадратиках" на ЖК-индикаторе означает, что питание на индикаторе есть, но сам индикатор не проинициализирован правильно. А вот по какой причине оно так - сказать не могу. |
spesso [ 07 май 2018, 13:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GE Digital Energy NetPro 19" Uninterruptible Power Supply 3000 |
Увы и ах, тему закрываю аппарат в утиль. |