Был сгоревший резистор R878 .От него расплавились С770 и реле RY705 .Заменил, но сейчас горит светодиод ошибки (крест) и индикация справа 00011.Что это за ошибка? Аккумуляторы проверены: по 103 вольта в блоке и хорошо держат нагрузку.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC SMART SURT6000XLI Горит ошибка
СообщениеДобавлено: 08 июл 2018, 16:00 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 15:57
Наличности на руках:
2,138.09

Сообщения: 2464
Откуда: Украина, Киев
читайте инструкцию: ИБП обнаружил внутреннюю неисправность. См. раздел "Поиск и устранение неисправностей"
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Внутренняя неисправность ИБП - Не пытайтесь использовать ИБП. Отсоедините ИБП от электросети и немедленно братитесь в сервис - центр для проведения ремонта.
Выложите фото что у вас светится, и платы!


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC SMART SURT6000XLI Горит ошибка
СообщениеДобавлено: 13 июл 2018, 14:50 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 09 июл 2017, 15:05
Наличности на руках:
168.73

Сообщения: 414
Откуда: Украина. Черкассы
ТС, вы мастер? Т.к. вы не выполнили никаких замеров, то я сомневаюсь в этом, а потому, закройте аппарат и к мастерам. Клиентам внутри аппаратов делать нефиг



_________________
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC SMART SURT6000XLI Горит ошибка
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 14:04 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58
Наличности на руках:
97.18

Сообщения: 333
Откуда: 2:5020
большая жёлтая емкость по выходу 20мкф 400в скорее всего в просаде... менять надо...



_________________
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 4 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка)

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

KonstantinSergeevish

5

9454

17 янв 2018, 21:27

буржуй Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC SMART SRT5KRMXLI ошибка 02000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

djanti

8

1763

16 дек 2023, 11:42

mravil Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Явген

3

8702

13 ноя 2014, 16:54

Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc ups smart rt- 5000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

walshul

1

3559

15 ноя 2014, 23:30

m31 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Serega91IT

3

6189

02 фев 2015, 07:13

Serega91IT Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: borvins и гости: 2


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: