Текущее время: 29 мар 2024, 12:46




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 16:49 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55
Наличности на руках:
125.03

Сообщения: 58
Откуда: Ukraine
Здравствуйте!

Включаю в сеть и нажимаю на кнопку включения, ИБП пикает коротко загорается светодиод и щелкает реле, на аккум идёт заряд. Как бы нормально.
Но если выдернуть из сети ИБП щёлкнув реле - отключается. (Как будто дохлый аккум)

Если включить кнопкой ИБП без подключения к сети, так же загорается индикатор пикает коротко и через секунду щёлкает реле и отключается.

Аккум и родной нормальный, нагрузку лампочкой проверял держит и новый ставил - результат тотже.


Буду благодарен за любую помощь!


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 17:23 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14
Наличности на руках:
1,279.27

Сообщения: 2530
Откуда: Odesa,Ukraine
Напряжения на аккумуляторах какие ?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 20:56 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55
Наличности на руках:
125.03

Сообщения: 58
Откуда: Ukraine
mia писал(а):
Напряжения на аккумуляторах какие ?


Тот что родной стоит 13,1в.

Проблема точно не в аккуме, проверял новым.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 22:35 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14
Наличности на руках:
1,279.27

Сообщения: 2530
Откуда: Odesa,Ukraine
Напряжение на холостом ходу достаточное для запуска ИБП. Но уверены ли Вы ,что аккумуляторы заряжены и способны отдавать ток, требуемый для запуска ИБП ? Подключите к аккумулятору внутри ИБП стрелочный вольтметр и наблюдайте за изменением напряжения в момент включения. Оно не долхно проседать ниже 11 вольт.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 10:56 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58
Наличности на руках:
97.18

Сообщения: 333
Откуда: 2:5020
по ёмкостям всем пробегитесь, не уплыли ли... (esr метром)



_________________
- Йцукен?
- Фывапрол!!
В сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 12:55 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 фев 2018, 14:14
Наличности на руках:
122.06

Сообщения: 67
Откуда: melitopol
Проверте емкость С11 1 мкф на 50в не пробита ли она


Не в сети
 Профиль  ICQ  
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: При переходе на аккум. выключается PowerCom BNT-600A (плата BNT-V3.3)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2018, 13:48 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 23 апр 2014, 20:55
Наличности на руках:
125.03

Сообщения: 58
Откуда: Ukraine
Всем спасибо за помощь!

Проблема оказалась в трансе RT7000-BN, первый раз такое встретил.

Нашёл такой же ИБП подкинул плату - и та же картина.
Подкинул транс и всё OK!

P.S.
Конденсаторы изначально поменял все, хотя выпаивая проверял родные были в порядке и esr в норме.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom RPT-600A похоже на типовуху.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

borvins

2

609

28 янв 2024, 21:48

borvins Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom raptor rpt-600a ремонт

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Zedarius

2

155

Вчера, 17:30

borvins Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Powercom BNT-800AP (CS2-V1.2) включается и выключается

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

paulleshchenko

4

7014

03 июн 2015, 23:41

paulleshchenko Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercom BNT-500A - нет зарядки при подключении 220В

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

mdd1

8

2271

01 апр 2023, 21:46

GTO11ZT Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BNT-3000AP Нужна схема платы bnt-201 ver. 1.0

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

gevorg-x

2

3854

25 июл 2016, 12:50

gevorg-x Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти: