 Заголовок сообщения: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 02:28 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 02:05
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: Кингисепп, Лен. обл.
Ситуация такая: Батарейки умерли (одна так точно), Пришло время их менять. Подыскал для неё только на 9a\h (ну не нашёл на 8a\h, ну будто их нигде не продают). Подключаю, и... Ничего, бесперебойник спокойно вырубается с писком, будто в батареях ноль. Проверил мультиком, заряд идёт на батарейки, сам по себе от сети он работает стабильно. Поверхностная проверка элементов платы ничего криминального не обнаружила. Подгаров и потемнений нету, предохранители все целы. При попытке принудительно запустить, тот же эффект, писк и потухает моментально. (загорается на дисплее ! знак, типа неисправаность).
Маркировка платы ce-3000 power-smt.pcb v.5.3
B.B.Battery HRL 9-12 аккумуляторная батарея для ИБП воткнул данные батареи.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 11:26 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 30 май 2017, 13:01
Наличности на руках:
8.08

Сообщения: 31
Откуда: Ukraine
Попробовать другие батареи, они могут не выдавать ампераж. Если есть автомобильная галогенновая лампа 12в подключить, должна ярко загореться от каждого аккума, если тускло и или вообще не светит. менять аккумы.
Бывают и новые аккумы с браком, мультиметр будет показывать нормальное напряжение, а устройство все равно не работает.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 19:47 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 14:25
Наличности на руках:
3.00

Сообщения: 17
Откуда: Донецк
А посмотрите, случаем в меню этой модели нету даты установки предидущих батарей?? ЕПсли есть, то надо ввести туда будет например сегодняшнюю дату. Некоторые ИБП ориентируются только по дате установки батарей


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 21:51 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 02:05
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: Кингисепп, Лен. обл.
Подрубил две лампочки по 12, маленькие (галогенок, увы, нигде нету под рукой, да и вообще нету). Собсно, один аккумулятор из трёх держится, судя по мультику. Остальные быстро напряжение роняют. Ясное дело, на одном аккумуляторе, ИБП не заведётся. Эх, сколько ещё денег придётся истратить на эти штуки. Не хотят тут одну возвращать батарею, которая вообще ноль. Куда то пересылать, чото писать... В общем, забью на это занятие. До лучших времён.
SERGIO1988 На компе только если. И то вряд ли оно хоть как то влияет на всё это.
Изображение


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 13:58 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 14:25
Наличности на руках:
3.00

Сообщения: 17
Откуда: Донецк
Ristarchik писал(а):
На компе только если. И то вряд ли оно хоть как то влияет на всё это.

Еще как влияет, особенно на APC-шных упсах, но только при условии что батареи должны хорошо держать напряжение. А у вас дохлые две батареи, как минимум.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 18:48 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 16 апр 2013, 12:45
Наличности на руках:
1.00

Сообщения: 7
Откуда: Ковель UA
Ампер 20 нагружать заряженную батарею нужно , если будет проседать на первых секундах ниже 12 вольт , нужно менять или подзарядить если севшая и опять протестировать. И желательно по цыфровому мультиметру наблюдать динамику проседания напряжения, очень наглядно получается. Сначала резкое проседание , затем удержание и плавное падение напряжения. Если падение быстрое и сразу ниже 11 вольт - батарею в утиль.
Иногда заливаю воду в самые живые батареи из отбракованных и оставляю для экспериментов с менее мощнымии упсами и т.п.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: ups DEXP POWER 1500VA отключается при переходе в режим питания от батареи.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2018, 18:59 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 дек 2018, 02:05
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: Кингисепп, Лен. обл.
Коляus писал(а):
Иногда заливаю воду в самые живые батареи из отбракованных и оставляю для экспериментов с менее мощными упсами и т.п.

Можно попробовать залить воду дистиллированную? И да, где же мне такую огромную амперажку найти? Испробую такие варианты. Может и найду галогенную 12 вольт или какую нить иную нагрузку.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ибп APC Smart-UPS 1500VA и 750VA

в форуме Продам | Selling

Дмитрий Никулин

0

1686

21 май 2015, 15:00

Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TP500LN (TP500LN Rev2.0) При переходе в спящий режим, не выходит из него

в форуме ASUS

Sergey0105

4

1288

27 авг 2019, 03:05

Sergey0105 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

michailhmr

5

6607

06 дек 2017, 14:48

kokich Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Инвертор ЭНЕРГИЯ ПН-1000 отключается при переходе на батарею

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

digital-spider

8

3231

15 янв 2021, 01:34

digital-spider Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UPS Logic Power UL850VA не работает от батареи

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

ta8210

9

4944

02 авг 2018, 22:33

bananga Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Zedarius и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: