Текущее время: 19 апр 2024, 10:32




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: APC Smart-UPS SMT1500 1440VA 1000 Watts
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 14:42 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 06:20
Наличности на руках:
25.09

Сообщения: 51
Откуда: Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Приветствую, помогите найти прошивку и схему на 640-3081A REV06
Или советом помогите выдает на экране EPO ACTIVE Постоянно уходит в ребут.
Емкости мерил менял, реле все исправные. Батареи исправные, что то похоже с логикой.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SMT1500 1440VA 1000 Watts
СообщениеДобавлено: 27 фев 2019, 23:11 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 19 май 2012, 03:59
Наличности на руках:
2.01

Сообщения: 190
Откуда: Crimea
EPO это кнопка аварийного выключения ИБП


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SMT1500 1440VA 1000 Watts
СообщениеДобавлено: 28 фев 2019, 05:32 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 06:20
Наличности на руках:
25.09

Сообщения: 51
Откуда: Алматы (Алма-Ата), Казахстан
В курсе, хороший ответ и краткий
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
Мастеровые, у кого нибудь, если есть такой аппарат слейте прошивку с IC11 И IC8 93C56
Заранее спасибо!


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SMT1500 1440VA 1000 Watts
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 02:59 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 фев 2019, 14:32
Наличности на руках:
5.00

Сообщения: 8
Откуда: Mariupol
4284_apc_smart-ups


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS SMT1500 1440VA 1000 Watts
СообщениеДобавлено: 01 мар 2019, 07:27 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 апр 2015, 06:20
Наличности на руках:
25.09

Сообщения: 51
Откуда: Алматы (Алма-Ата), Казахстан
Можно тему закрывать 100% решение найдено, микросхема ic10 TLC0838C :ya_hoo_oo:


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 5 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APC Smart-UPS 1000 ( SUA1000I ) - неисправна схема зарядки АКБ

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

macoboot

5

7311

25 фев 2021, 13:35

macoboot Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS 1000 выключается, пищит через 1-3часа

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

flint77

4

651

13 янв 2024, 17:15

Valery_ Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bypass smart ups rt 1000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

stud

1

1442

25 июл 2018, 22:53

stud Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Явген

3

8817

13 ноя 2014, 16:54

Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc ups smart rt- 5000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

walshul

1

3658

15 ноя 2014, 23:30

m31 Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Voodoo_r и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: