Текущее время: 19 апр 2024, 01:30




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 10:05 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 16:01
Наличности на руках:
66.23

Сообщения: 87
Откуда: Тюмень
Была не правильно подключена АКБ. ИБП не реагирует на кнопку включения. Два предохранителя на 40А и два небольших предохранителя исправны. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 12:02 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 10 сен 2015, 16:01
Наличности на руках:
66.23

Сообщения: 87
Откуда: Тюмень
Плата
640-0395B-Z_REV02


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Прошу помощи в ремонте apc back ups es 525
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 16:30 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 май 2017, 03:40
Наличности на руках:
17.44

Сообщения: 202
Откуда: Советский
Начните с реле заменив реле с залипшими контактами.
Вытащи аккумулятор, подключи в сеть, не нажимая кнопкой Вкл. Напряжение на аккумуляторных клеммах должно появиться, не менее 13,55В.
Токоограничивающие резисторы R31 0,51Ом, R65 0,51Ом зарядка аккумулятора.
Резистивный делитель R95 16,5кОм и R96 1.54кОм должно быть 13.55В.
Напряжение заряда аккумулятора выходное R66 26,7кОм, R67 2.43кОм.
Конденсатор C42 напряжение примерно +18В должно быть без пульсаций.
Микросхему U8 пока не трогай.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Service manual APC back-ups cs500 плата 640-0287E

в форуме Куплю | Buy

hintoff

0

6998

14 июл 2015, 00:25

hintoff Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

solegs

17

15782

03 мар 2020, 12:06

sush Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS RS 800 не определяется компьютером при подключении по USB

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

name128

4

3998

19 фев 2017, 12:58

SergAMD Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC back-UPS CS 475 высокочастотный писк

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

scrimv

3

7547

15 май 2017, 23:50

zenturion628 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна прошивка APC Back-UPS ES 400VA

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

DWDRW

3

2368

21 дек 2022, 11:34

installer Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: