Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
Помогите разобраться с серверным ИБП https://vlab.su/viewtopic.php?f=161&t=96962 |
Страница 1 из 1 |
skorodumov18rus [ 26 ноя 2019, 18:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите разобраться с серверным ИБП |
Имеется EATON pw9130n1500r-ebm2u. При работе от сети все работает заряжаются акб и выход 220в присутствует, при отключении от сети и питании от акб пропадает выход 220в? |
Борис Владимирович [ 26 ноя 2019, 19:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с серверным ИБП |
Как часто происходит самотест, и какие и сколько акб установлено? |
skorodumov18rus [ 27 ноя 2019, 09:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с серверным ИБП |
Борис Владимирович писал(а): Как часто происходит самотест, и какие и сколько акб установлено? Какой именно самотест? установлено 4 акб последовательно того 48 вольт и есть доп отсек с 8 акб, но он отключен. Все акб которые были установлены были уже мертвы, я проверял с 4 рабочими |
K2SO [ 01 дек 2019, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с серверным ИБП |
Руководство пользователя читали? В каком режиме включён бесперебойник? Какие данные измерения токов и напряжений встроенной диагностики? Что в логе ошибок? Устройство признаётся кто он по модели, прошивке, серийному номеру? Все Сегменты нагрузок включены в настройках? Диагностику за вас никто не сделает по хрустальному шару. |
Km67 [ 01 дек 2019, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с серверным ИБП |
акб все проверены? Бывает вольтаж есть, а амперы не держит. Проверяю обычной галогенкой 12 вольт, при подключении должна ярко гореть и не терять в яркости, если тускло или сначала ярко и теряет яркость - акб под замену, при условии что они заряжены. По симптомам похоже именно на акб. |
skorodumov18rus [ 06 дек 2019, 14:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с серверным ИБП |
Km67 писал(а): акб все проверены? 3 шт АКБ новые один подуставший |
sergej66 [ 06 дек 2019, 14:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с серверным ИБП |
Практически у всех ИБП очень похожа схемотехника. Принцип работы преобразование напряжения аккума в постоянку 310в и затем преобразование постоянки 310в в переменку (синусоиду) 220в 50гц. Вот на каком то этапе у вас затык, надо определиться сначала, какой из преобраз. не работает: dc-dc, или dc-ac. Вот вам ссыль, качайте вашу схему http://monitor.espec.ws/section22/topic248674.html ---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ---------- skorodumov18rus писал(а): При работе от сети все работает заряжаются акб и выход 220в присутствует Это просто через релюху(байпас) сетевое напряжение пробрасывается на выход. Аккумулятор заряжается-это свидетельство того, что понижающий преобразователь у вас работает, следовательно присутствует 310в постоянки. |
mia [ 06 дек 2019, 16:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с серверным ИБП |
skorodumov18rus писал(а): 3 шт АКБ новые один подуставший Даже один подуставший портит все... При сборке в комплект тщательно подбираются по характеристикам... |
skorodumov18rus [ 30 дек 2019, 13:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с серверным ИБП |
mia писал(а): Даже один подуставший портит все... При сборке в комплект тщательно подбираются по характеристикам... Проблема решена, послеустановки новых акб и отключения режима байпаса все заработало корректно |
Pavel87 [ 14 фев 2020, 07:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с серверным ИБП |
Обычно менять надо сразу все АКБ, а не поштучно. А то получается пару банок заменили, а через месяц другой остальные умрут и снова ремонт. |
modulle32 [ 06 мар 2020, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите разобраться с серверным ИБП |
skorodumov18rus писал(а): Проблема решена, послеустановки новых акб и отключения режима байпаса все заработало корректно Радикально, но в большинстве случаев крайне результативно. На всякий случай скажу, что если Вы тестили мультиметром, и на выходе на АКБ отсутстовала 12В, то это еще далеко не значит, что АКБ в ауте. Если проблема решилась, то можно закрывать тему. |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |