garsiasergei [ 17 янв 2020, 00:50 ]
Заголовок сообщения:  POWERWARE 5125 уходит в защиту, подскажите.

Всем доброго времени.
Подскажите по данному упс. POWERWARE 5125.
Поступил без признаков жизни ,никакой реакции ни на что. При первом осмотре не заметил ни выгоревших деталей,ни вздутых кондёров, прозвонил все ключи,диоды,проверил трансформаторы,смд транзисторы.По результатам Заменил : все электролиты, 2 первые ШИМ uc3843, ШИМ us3525, операционник ml074, и tl 431.
ИБП ожил но не совсем:
Включаю в сеть :щёлкают релюшки ,проходит тестирование,загорается нижний зелёный светодиод и крутится вентилятор, нажимаю на кнопку включения ИБП пищит и включает лампочку(100ватт) но тут же выключает её и начинает пищать и светодиод батареи загорается красным.(как будто перегрузка),выключаю с кнопки.
Отключаю от сети !!
Нажимаю на кнопку включения : щёлкают релюшки,и непрерывный писк ,при этом мигают(около двух раз в секунду)все светодиоды на панели кроме уровня заряда,вентилятор крутится,
В момент включения посмотрел на выходах ШИМ uc3525 (11и 14 пины)коротко появляются импульсы и запускается инвертор(смотрел на варисторах после инвертора) успевает поднять до 200-250вольт на долю секунды и падает.
Носили в основном Ippon (с ними вроде приловчился ,не без труда))
Powerware первый раз делаю ...

Кто знающие люди подскажите что я упустил?
И там ещё такой интересный момент как uc3525 включена : Когда включается инвертор сигнал поступает на операционник и далее с него через транзистор вешает 8пин ШИМ на землю ???
И на 10 Пине там при включении постоянно около 4 вольт и только на на момент напряжение падает и ШИМ запускается на секунду ,после опять поднимается и это синхронно с запуском инвертора.
Логику работы к сожалению недопонял((
Если надо могу сделать замеры,схема в наличии.
Очень уже хочется понять это чудо,кто сталкивался может быть?!

SerGre [ 20 янв 2020, 15:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: POWERWARE 5125 уходит в защиту, подскажите.

привет garsiasergei ,
входное напряжение в норме?
как бы входное напряжение низкое или высокое, и он отключается..

garsiasergei [ 21 янв 2020, 17:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: POWERWARE 5125 уходит в защиту, подскажите.

SerGre писал(а):
входное напряжение в норме?
как бы входное напряжение низкое или высокое, и он отключается..

Если верить мультиметру входное = 230 вольт! Тут другое обнаружил : на выходе тх6 вместо +24вольт -30вольт и вместо +12вольт- 14вольт ,соответственно по схеме везде завышено напряжение .
Думаю это может сказываться ! там же есть такое как : bal+12v , bal-12v .

mihor [ 26 янв 2020, 22:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: POWERWARE 5125 уходит в защиту, подскажите.

garsiasergei
Он киловатный! Лампы на 100 ватт мало.Надо побольше что-то, тен, утюг, спираль на 1 квт.

gromTs [ 27 янв 2020, 18:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: POWERWARE 5125 уходит в защиту, подскажите.

При запуске 50Гц треска нет? В цепи выхода есть большой резистор если была перегрузка то он чаще всего подгорает и защита срабатывает раньше чем надо.

garsiasergei [ 30 янв 2020, 18:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: POWERWARE 5125 уходит в защиту, подскажите.

mihor писал(а):
garsiasergei
Он киловатный! Лампы на 100 ватт мало.Надо побольше что-то, тен, утюг, спираль на 1 квт.

Недавно 9125 Powerware приносили рабочий на замену аккумуляторов ,ту же лампочку подключал.нормальнр протестировался.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ----------
gromTs писал(а):
При запуске 50Гц треска нет? В цепи выхода есть большой резистор

А в схеме какой он?
Схему брал на мониторе.

garsiasergei [ 18 фев 2020, 16:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: POWERWARE 5125 уходит в защиту, подскажите.

Думаю нашёл причину: смотрел цепи BUS.V и INV.V по BUS.V стоит резистор(R45) 4.02ком на землю (если между BUS.V и INV.V 3.8ком)т.е получается BUS.V мерил практически на землю. и таки да, по цепи INV.V на землю 58 ом
Отрезал дорожку от 10 ножки U6 ни чего не изменилось. Посмотрел там по цепи ещё сигнал INV.V приходит на 24 ногу MC68HC908GP32 , отрезал прям около ножки микросхемы дорожку ,
проверил на ножке : = 59 ом на землю. проверил на дорожке = 10ком как раз резистор R25...
Как пробило не понятно , только если через U6.
Вообщем контроллер мёртвый и прошивку на него в Яндексе просто так не найти))) Либо плата с донора, либо на донора его самого)))

ilya7zz [ 20 фев 2020, 09:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: POWERWARE 5125 уходит в защиту, подскажите.

При поиске донора, нужно же ещё в ревизию попасть :)
Как вариант, купить похожий на барахолке/юла/авито слить все данные потом продать с небольшой скидкой/наценкой :)