Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
|
Доработка сплит системы https://vlab.su/viewtopic.php?f=192&t=82216 |
Страница 2 из 2 |
mia [ 31 окт 2018, 11:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка сплит системы |
viktor123 писал(а): До выхода на улицу метров 20 А вентиляционные окна в подвале есть ? ---------- Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд: ---------- viktor123 писал(а): Можно узнать? Почему сплит не включается на охлаждение? Все сплит системы не включаются на охлаждения при уличной температуре ниже +18 или только мой такой капризный? Кондиционер настроен на анализ сопротивления датчика в наружном блоке . При меньше +18 - обогрев при больше +18 - охлаждение. По ссылке выше описано, как перенастроить. Нужно снять датчик наружного блока, измерить и записать его сопротивление при +18. Затем нужно охладить датчик до +10 и опять измерить и записать сопротивление.Затем нужно искать датчик имеющий при +10 такое же сопротивление, как текущий датчик при +18, или рассчитать добавочный резистор по разности сопротивлений для +18 и +10. Второй способ хуже. |
viktor123 [ 31 окт 2018, 12:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка сплит системы |
ещё одна особенность. Раньше, при включении сетевого шнура. жалюзи открывались как на охлаждение и закрывались. Сейчас при включении в сеть. жалюзи открываются на обогрев и закрываются, Может дело что то в прошивке? ---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ---------- mia писал(а): Кондиционер настроен на анализ сопротивления датчика в наружном блоке . При меньше +18 - обогрев при больше +18 - охлаждение. Вы хотите сказать что всё таки есть датчик в наружним блоке?. Вот это я и пытаюсь узнать. А где он там расположен не подскажите? И как блок управления во внутреннем блоке общается с этим датчиком? |
mia [ 31 окт 2018, 14:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка сплит системы |
viktor123 писал(а): ещё одна особенность. Раньше, при включении сетевого шнура. жалюзи открывались как на охлаждение и закрывались. Сейчас при включении в сеть. жалюзи открываются на обогрев и закрываются, Может дело что то в прошивке? Когда больше +18, жалюзи открываются на охлаждение, а когда меньше +18, то на обогрев. viktor123 писал(а): Вы хотите сказать что всё таки есть датчик в наружном блоке?. Вот это я и пытаюсь узнать. А где он там расположен не подскажите? И как блок управления во внутреннем блоке общается с этим датчиком? Например так https://strojdvor.ru/wp-content/uploads ... mhn_21.jpg или просто вентиляционные прорези наружного кожуха в боковой верхней части. Связь с внутренним блоком проводами. |
gbr2018 [ 31 окт 2018, 15:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка сплит системы |
mia писал(а): Когда больше +18, жалюзи открываются на охлаждение, а когда меньше +18, то на обогрев. это где написано? |
mia [ 31 окт 2018, 15:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка сплит системы |
Об этом писал ТС viktor123 писал(а): ещё одна особенность. Раньше, при включении сетевого шнура. жалюзи открывались как на охлаждение и закрывались. Сейчас при включении в сеть. жалюзи открываются на обогрев и
закрываются, Может дело что то в прошивке? |
viktor123 [ 06 ноя 2018, 18:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка сплит системы |
Ну вот господа. Долго меня мучал этот вопрос. Должен ли данный кондиционер включатся на охлаждение при уличной температуре меньше +18 градусов. Много перечитал форумов.но никто так и не сказал. И сегодня решил разобрать внутренней блок и посмотреть плату управления. И при детальной проверке. Нашёл. Диод D6. Звонится в обе стороны. Замена на исправный решила вопрос. Сейчас кондиционер работает во всех режимах.как и должно быть. Всем спасибо. Тему закрываю. Кстати плата управления CE-KFR32GW/I1Y(S) P.s. жаль что сейчас на улице всего +5 и в комнате уже не так жарко. +24)))) |
IIapa3uT [ 09 ноя 2018, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка сплит системы |
viktor123 писал(а): mia писал(а): Если так, то в режиме "обогрев" понизить температуру не удастся. При какой температуре на улице начинается отопительный сезон ? Можно ли регулировать централизованное отопление для Вашего жилища отдельно от остального дома ? Какая температура в подвале за пределами Вашего жилища ? отопительный сезон при начинается при+8 нет регулировать нельзя в соседних комнатах не знаю(закрыты). До выхода на улицу метров 20 Можно узнать? Почему сплит не включается на охлаждение? Все сплит системы не включаются на охлаждения при уличной температуре ниже +18 или только мой такой капризный? Думаю стоит почитать мануал. |
antonVolkov [ 25 дек 2018, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка сплит системы |
Приветствую. Проблема следующая - кондиционер летом включаю, а он то охлаждает то нет. Причем если охлаждает то очень даже хорошо, т.е. проблема точно не в недостатке фриона. И еще заметил - ночью охлаждение срабатывает чаще чем днем, т.е. днем оно практически не включается. Кто знает в чем может быть проблема? |
uinner [ 05 янв 2019, 00:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка сплит системы |
antonVolkov писал(а): Приветствую. Проблема следующая - кондиционер летом включаю, а он то охлаждает то нет. Причем если охлаждает то очень даже хорошо, т.е. проблема точно не в недостатке фриона. И еще заметил - ночью охлаждение срабатывает чаще чем днем, т.е. днем оно практически не включается. Кто знает в чем может быть проблема? Установить температуру 22 - 24 градуса. Измерить температуру испарителя в режиме охлаждения. Срабатывает отключение по датчику внутреннего блока. Чистили давно? |
Palpalich1900 [ 18 апр 2022, 14:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Доработка сплит системы |
Как уже писал Mia, немного повторюсь. Думаю лучше не менять датчик. На внешнем блоке должен быть терморезистор. А дальше закон Ома или подобрать и подпаять резистор параллельно или последовательно. А чтобы нивелировать все это безобразие, можно добавить переключатель нормальный режим/через резистор. |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |