Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

Доработка сплит системы
https://vlab.su/viewtopic.php?f=192&t=82216
Страница 2 из 2

mia [ 31 окт 2018, 11:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка сплит системы

viktor123 писал(а):
До выхода на улицу метров 20

А вентиляционные окна в подвале есть ?
---------- Добавлено спустя 42 минуты 27 секунд: ----------
viktor123 писал(а):
Можно узнать? Почему сплит не включается на охлаждение? Все сплит системы не включаются на охлаждения при уличной температуре ниже +18 или только мой такой капризный?

Кондиционер настроен на анализ сопротивления датчика в наружном блоке . При меньше +18 - обогрев при больше +18 - охлаждение.
По ссылке выше описано, как перенастроить. Нужно снять датчик наружного блока, измерить и записать его сопротивление при +18. Затем нужно охладить датчик до +10 и опять измерить и записать сопротивление.Затем нужно искать датчик имеющий при +10 такое же сопротивление, как текущий датчик при +18, или рассчитать добавочный резистор по разности сопротивлений для +18 и +10. Второй способ хуже.

viktor123 [ 31 окт 2018, 12:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка сплит системы

ещё одна особенность. Раньше, при включении сетевого шнура. жалюзи открывались как на охлаждение и закрывались. Сейчас при включении в сеть. жалюзи открываются на обогрев и
закрываются, Может дело что то в прошивке?
---------- Добавлено спустя 7 минут 37 секунд: ----------
mia писал(а):
Кондиционер настроен на анализ сопротивления датчика в наружном блоке . При меньше +18 - обогрев при больше +18 - охлаждение.

Вы хотите сказать что всё таки есть датчик в наружним блоке?.
Вот это я и пытаюсь узнать. А где он там расположен не подскажите?
И как блок управления во внутреннем блоке общается с этим датчиком?

mia [ 31 окт 2018, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка сплит системы

viktor123 писал(а):
ещё одна особенность. Раньше, при включении сетевого шнура. жалюзи открывались как на охлаждение и закрывались. Сейчас при включении в сеть. жалюзи открываются на обогрев и
закрываются, Может дело что то в прошивке?

Когда больше +18, жалюзи открываются на охлаждение, а когда меньше +18, то на обогрев.
viktor123 писал(а):
Вы хотите сказать что всё таки есть датчик в наружном блоке?.
Вот это я и пытаюсь узнать. А где он там расположен не подскажите?
И как блок управления во внутреннем блоке общается с этим датчиком?

Например так https://strojdvor.ru/wp-content/uploads ... mhn_21.jpg
или просто вентиляционные прорези наружного кожуха в боковой верхней части.
Связь с внутренним блоком проводами.

gbr2018 [ 31 окт 2018, 15:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка сплит системы

mia писал(а):
Когда больше +18, жалюзи открываются на охлаждение, а когда меньше +18, то на обогрев.


это где написано?

mia [ 31 окт 2018, 15:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка сплит системы

Об этом писал ТС
viktor123 писал(а):
ещё одна особенность. Раньше, при включении сетевого шнура. жалюзи открывались как на охлаждение и закрывались. Сейчас при включении в сеть. жалюзи открываются на обогрев и
закрываются, Может дело что то в прошивке?

viktor123 [ 06 ноя 2018, 18:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка сплит системы

Ну вот господа. Долго меня мучал этот вопрос. Должен ли данный кондиционер включатся на охлаждение при уличной температуре меньше +18 градусов.
Много перечитал форумов.но никто так и не сказал.
И сегодня решил разобрать внутренней блок и посмотреть плату управления.
И при детальной проверке. Нашёл. Диод D6. Звонится в обе стороны. Замена на исправный решила вопрос.
Сейчас кондиционер работает во всех режимах.как и должно быть.
Всем спасибо. Тему закрываю.
Кстати плата управления CE-KFR32GW/I1Y(S)
P.s. жаль что сейчас на улице всего +5 и в комнате уже не так жарко. +24))))

IIapa3uT [ 09 ноя 2018, 21:32 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка сплит системы

viktor123 писал(а):
mia писал(а):
Если так, то в режиме "обогрев" понизить температуру не удастся.
При какой температуре на улице начинается отопительный сезон ?
Можно ли регулировать централизованное отопление для Вашего жилища отдельно от остального дома ?
Какая температура в подвале за пределами Вашего жилища ?

отопительный сезон при начинается при+8
нет регулировать нельзя
в соседних комнатах не знаю(закрыты). До выхода на улицу метров 20
Можно узнать? Почему сплит не включается на охлаждение? Все сплит системы не включаются на охлаждения при уличной температуре ниже +18 или только мой такой капризный?

Думаю стоит почитать мануал.

antonVolkov [ 25 дек 2018, 13:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка сплит системы

Приветствую. Проблема следующая - кондиционер летом включаю, а он то охлаждает то нет. Причем если охлаждает то очень даже хорошо, т.е. проблема точно не в недостатке фриона. И еще заметил - ночью охлаждение срабатывает чаще чем днем, т.е. днем оно практически не включается. Кто знает в чем может быть проблема?

uinner [ 05 янв 2019, 00:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка сплит системы

antonVolkov писал(а):
Приветствую. Проблема следующая - кондиционер летом включаю, а он то охлаждает то нет. Причем если охлаждает то очень даже хорошо, т.е. проблема точно не в недостатке фриона. И еще заметил - ночью охлаждение срабатывает чаще чем днем, т.е. днем оно практически не включается. Кто знает в чем может быть проблема?


Установить температуру 22 - 24 градуса. Измерить температуру испарителя в режиме охлаждения. Срабатывает отключение по датчику внутреннего блока. Чистили давно?

Palpalich1900 [ 18 апр 2022, 14:59 ]
Заголовок сообщения:  Re: Доработка сплит системы

Как уже писал Mia, немного повторюсь. Думаю лучше не менять датчик. На внешнем блоке должен быть терморезистор. А дальше закон Ома или подобрать и подпаять резистор параллельно или последовательно. А чтобы нивелировать все это безобразие, можно добавить переключатель нормальный режим/через резистор.

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/