Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров
https://vlab.su/

Бойлер Thermex id80
https://vlab.su/viewtopic.php?f=23&t=76664
Страница 1 из 1

Dallos [ 02 июн 2018, 09:17 ]
Заголовок сообщения:  Бойлер Thermex id80

Здравствуйте, столкнулся с подобным бойлером. Суть не исправности: если долго постоит выключенным, после нажатия на кнопку УЗО аппарат заработает, и будет работать исправно, но только стоит его выключить, он не включится, до тех пор пока не снова не постоит обесточенным 1-2 дня.

Блок питания: aca0020333-01.
Плату управления: aca002033-02.

Блок питания изначально не включался. Отсутствовали напряжения 12V, 9V и 5V. После вскрытия обнаружил вздутые литики. Все литы поменял на новые (перед установкой проверил все тестером), так же были пробиты диоды D9, D10.
Поменял диоды, заменил стабилизатор 78l09, так же поменял thx203 на новую (были следы копоти в округ её).

После всех этих манипуляций появилось стабильно 9V и 5V, но для запуска надо еще 12V, и тут закрадывается проблема.
Вместо 12V на разъем приходит 11.78V.

Включаешь розетку, первый запуск напряжение 12.3V, стоит отключить и тут же включить, аппарат больше не включается, и не включиться до тех пор, пока не отстоится.

Снова поменяли все литики, ситуация точно такая же.
Резисторы соответствуют маркировке на них.....

Кто подскажет куда копать?

Irbor [ 02 июн 2018, 09:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

Dallos писал(а):
Вместо 12V на разъем приходит 11.78V.

данное напряжение питает 7809 так что пох
Dallos писал(а):
стоит отключить и тут же включить, аппарат больше не включается

При этом что происходит по питанию первичной и вторичной цепи
Dallos писал(а):
Снова поменяли все литики

thx203 2 нога лит проверен тоже?

да и еще,реле что там а напряжение?

Dallos [ 02 июн 2018, 09:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

На реле не мерил, после передергивания, но бп ведет себя одинаково, что с отключеными тенами, так и с ними...
Лит поменян, в порядке, резистор на первую лапу был 4.4МоМ, заменинл на 2.3 (как в типичных схемах включения). Хотя там вообще 2.2Мом должно стоять для нормального включения.

12V не пох, они по шлейфу идут на плату управления, все остальные питающие 5 и 9 присутствуют без просадок, а вот 12....
При этом, если подать 12 с лабараторника, то все работает исправно...
---------- Добавлено спустя 11 минут 33 секунды: ----------
На реле поступает 11.7V - это в данный момент(сейчас не могу сказать сколько питания приходит туда, когда аппарат включен), так как пока не остоится, он не включится..

Irbor [ 02 июн 2018, 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

Dallos писал(а):
При этом, если подать 12 с лабараторника, то все работает исправно...

Об этом не написано в 1 посте....

Dallos писал(а):
но бп ведет себя одинаково,

ка кодинаково?Блин не игнорь что я спроосил,второй раз...после повторного включения что происходит по питаниям

Dallos [ 02 июн 2018, 10:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

Dallos писал(а):
но бп ведет себя одинаково,

ка кодинаково?Блин не игнорь что я спроосил,второй раз...после повторного включения что происходит по питаниям[/quote]

После переподключения, питания бп:
D9 - 11.73V
D10 - 5.4V

11.73V уходит на 78L09 (от сюда есть 9.03V)

С транса на диод D9 приходит 16V - выход с диода 11.73V (как с подключеной платой управления, так и без неё).
на диод D10 проиходит 6V - выход с диода 5.4V
Замена данного диода D9 не решает проблему. Ранее там стоял 1N4007, поставил SR360. (такой же стоит D10).


Вход 223V после выпрямителя 310V

Irbor [ 02 июн 2018, 10:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

Dallos
ну так на проц приходят напруга 5вольт?кварц есть там*?

Dallos [ 02 июн 2018, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

Да, все напроги приходят на проц, кварц имеется. Уже менял. :smu:sche_nie:
Да и опять же, проблема в этих самих 12V (вместо которых 11.73)...
Обрезал дорогу, подаю туда 12V от ЛБП, аппарат заводится и работает исправно... хоть отключай, хоть включай.
5 и 9 присутствуют постоянно.
После отлежки и включения на D9 присутствует 12.3V после отключения и включения, аппарат больше не включается вместо 12.3V висит 11.73V.
При этом на D9 что с отлежкой, что без поступает 16V.... (то есть транс исправен).

Irbor [ 02 июн 2018, 10:58 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

Dallos писал(а):
Ранее там стоял 1N4007, поставил SR360

как бы sr360 шоттки...ставь выпрямительный

Dallos [ 02 июн 2018, 11:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

Irbor писал(а):
как бы sr360 шоттки...ставь выпрямительный


Поставил 1N5822 Первый пуск (аппарат включился) вместо 12V - 11.12V
После отключения и включения аппарата не завелся вместо 12V - 10.11V
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
есть тема на казусе kazus .ru/forums/showthread.php?t=105066&page=12
Но там у топик стартера вообще нету питания, проблема была в не догоревшем резюке.
От туда же посмотрел какие диоды должны стоять на D9,D10.
Такие и поставил.
---------- Добавлено спустя 20 минут 8 секунд: ----------
Irbor писал(а):
ставь выпрямительный

Еще одно... Если плата управления подключена, выключить и включить то аппарат не работает, если на горячую плату передергивать, то аппарат включается постоянно...
Кондеры на плате управ тоже все заменены на новые (предворительно проверены ESR тестером).
Что за нечто?!... Кварц менял, но за его работоспособнасть не могу быть уверенным на 100% так как он был снят с донора... Осцика нету.

Irbor [ 02 июн 2018, 12:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

Dallos
а как запитываешь 12 вольт от ATX ?там как я понимаю 12 вольт расходится по плате одно напряжение на КРЕН идет,другое непосредственно на ПУ ?или как?схему можешь зарисовать?

Dallos [ 02 июн 2018, 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

Я дороги обрезал от коннектора (на всей остальной плате 11.73V висит) а именно в коннетор подаю 12 вольт на 1лапу, землю на 4

AYDER2000 [ 23 ноя 2018, 18:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Бойлер Thermex id80

Так проблема решена? Может кренку заменить.

Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/