Сдох старый M320. Купил новый и заметил некоторые обновления. Например, появился режим измерения частоты. С двумя знаками после запятой. В инструкции написано, что защита в этом режиме 600V. Но про максимальное ни амплитудное ни действующее ничего....Можно ли замерить частоту между двумя фазами (напряжение 380 V) и как длительно можно проводить измерение?
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: Мультиметр Mastech m320 можно ли померить частоту в сети
Добавлено: 04 сен 2011, 08:25
Продвинутый форумчанин
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 Сообщения: 2894 Откуда: Украина
А зачем замерять между фазами. Бери фазу и ноль, от этого показания не изменятся.
adv_j
[ТС]
Заголовок сообщения: Re: Мультиметр Mastech m320 можно ли померить частоту в сети
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13