Текущее время: 29 мар 2024, 02:05





 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 19:05 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23
Наличности на руках:
26.17

Сообщения: 141
Откуда: Киров
БП на ШИМе CM6802SAHG, дежурка на A6062H, супервизор WT7525 N181, стабилизаторы 5 и 3,3 на uP3872b.
Была проблема - отключение сразу после замыкания PS_on на землю. Дежурка в норме.
Нашел косяк, в модуле питания 5 вольт был непропай или микротрещина в конденсаторе CC12, из-за чего напряжение на выходе 5в плавало от 1 до 4 вольт.
После устранения, БП нормально включился.
Но, выяснилось, что напряжение на кондере после APFC занижено - 331 в.
На 15 ноге шим VFb напряжение формируется делителем 27,4К и 1М+1,5М +1,5М, и равно 2,49в. Исходя из этих номиналов напряжение на банке должно быть 366в=2,49/27,4*4027,4
Выпаял резисторы, измерил тестером - в пределах допуска 2%: 27,3к, 990к, 1477к, 1480к. Заменил два smd на 1,5М новыми (1480). Напряжение поднялось до 361, близко к расчетному.
У других БП с корректором обычно на банке 390 вольт и выше, а тут 360. Может так задумано?
Кто имел дело с таким БП, подскажите, какое напряжение на кондере после APFC в реале.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 20:36 
Модератор
Модератор
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53
Наличности на руках:
5,124.83

Сообщения: 8221
Откуда: Сыктывкар
У меня вообще есть его старший брат - 850, но так лень его разбирать, еще дойти надо, а с этой "самоизоляцией" оч трудно. Протокол уже завели)
Попробую фотки найте его.

Могу сказать по Zalman ZM-700LX. Шим 6800U. Напряжение 2,5В у обеих ШИМ, почему вы 2,49 берете не знаю.
Резисторы - 1,5М+1М+1,5М и 26,1К. Итого 2,5/26,1*4026,1 = 385В, что в реале и есть.



_________________
-ремонт ноутбуков по снимку платы
-снятие паролей BIOSа на расстоянии
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 27 апр 2020, 21:17 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23
Наличности на руках:
26.17

Сообщения: 141
Откуда: Киров
2,49 тестером намерил. Даже если списать на погрешность тестера и взять 2,50v, с моим делителем расчетное напряжение получается 367v. У вас резистор к земле другой - 26,1к, а в верхнем плече такие же, как в моем. Получается, что производитель намеренно занизил напряжение на банке.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 04:50 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 18:55
Наличности на руках:
5.01

Сообщения: 45
Откуда: Санкт-Петербург
Ремонтирую такой же блок, напряжение на банке при принудительном старте 365-367 вольт. Не стартует секция PWM. Замерьте для меня плиз напряжение Vcc на CM6802.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 11:36 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43
Наличности на руках:
806.60

Сообщения: 418
Откуда: Ukraine
vsepoedem писал(а):
Замерьте для меня плиз напряжение Vcc на CM6802.

И о чем оно Вам расскажет, если APFC запускается? Нормальное для CM6802 15В, рабочее 13-17В. Если есть импульсы на 12-й ноге и нету на 11-й, проблема явно не в ее питании. :-):



_________________
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 30 апр 2020, 20:26 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 07 окт 2017, 21:23
Наличности на руках:
26.17

Сообщения: 141
Откуда: Киров
Вроде около 13 вольт на CM6802. В дежурке перед коммутирующим транзистором 14,4 , при старте немного просаживается...
Сейчас не могу измерить.
Проверьте напряжение на 5 выводе SS.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 00:07 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 18:55
Наличности на руках:
5.01

Сообщения: 45
Откуда: Санкт-Петербург
До запуска APFC, перед коммутирующим транзистором у меня 14.5V на конденсаторе 100uFх35V, это же напряжение на оптроне по питанию CM6802. После запуска просаживается до 13.5V, а на выходе транзистора образуется питание Vcc6802 - 12.75V. Были сомнения, думал может не хватает для полноценного запуска, да и сейчас смущает эта просадка на конденсаторе, на других блоках с CM6800 такого не встречалось. Конденсатор, A6062H, CM6802 - менял, но без изменений, также есть просадка.

На 5 выводе SS - 5.9V, конденсатор на землю с него пробовал менять, осталось столько же. У вас сколько?
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 13 секунд: ----------
Случайно спалил 6802 при измерении обвязки, впаял CM6800I и блок полноценно завёлся, SS - 4.8V, Vcc просело до 12.0V, есть щёлканье при работе. Vбанкиpfc=367V.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 03:43 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43
Наличности на руках:
806.60

Сообщения: 418
Откуда: Ukraine
vsepoedem писал(а):
впаял CM6800I и блок полноценно завёлся, SS - 4.8V, Vcc просело до 12.0V, есть щёлканье при работе.

Как-то не сходится. К тому-же хоть семейство ML4800/24 и CM6800/2 и "pin-to-pin compatible", далеко не каждую вариацию цифр/букв можно ставить на замену другой. Обвязка у них бывает очень отличается.
Самий распространенный случай - замена CM6800TX на CM6800G(намеренно или китайский перемарк). Будет щелкать на хх/малой нагрузке и выключатся/сжигаться при выше средней. :-):



_________________
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 15:57 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 18:55
Наличности на руках:
5.01

Сообщения: 45
Откуда: Санкт-Петербург
Да у меня как раз есть треск\щёлканье на холостом ходу, в нагрузке оно пропадает. Смотрел даташит к CM6802, она оказывается Green версия по отношению к обычной CM6800, настраивается этот режим обвязкой на Isense и RAMP1. Возможно из-за этого и есть треск на х/х, т.к. грин-режим включается при низкой нагрузке или без неё.
По поводу замены CM6800TX на CM6800G. CM6800T версия работает на турбо-частотах, её обвязка отличается от обычной CM6800, у неё есть тот же грин-режим как у 6802 на х\х, а осциллятор с цепочкой RT, CT настроенной на турбо-режим выдаёт неизвестно какую частоту на выходе вот и горят мосфеты, так понимаю.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 16:27 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 20 сен 2012, 23:43
Наличности на руках:
806.60

Сообщения: 418
Откуда: Ukraine
Базовая разница между CM6800 и CM6800T. По факту окромя разницы номиналов, еще грядка диодов нужна между SS и VEAO.


У вас нет доступа для просмотра вложений:
1. Пожалуйста авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.
2. Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
3. У нас можно купить доступ к файлам.



_________________
Главный враг истины не отсутствие знания, а иллюзия знания.
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 01 май 2020, 19:08 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 18:55
Наличности на руках:
5.01

Сообщения: 45
Откуда: Санкт-Петербург
Нашёл в даташите что для запуска секции PWM напряжение на SS должно быть:
CM6800 - не меньше 1.25V
CM6800TX - не меньше 1.8V
стало понятно что конденсатор вывода SS управляет плавным стартом, задавая время безопасного включения секции PWM, чтобы включение PWM происходило до того, как напряжение сетевой банки достигнет своего номинального значения, контролируя всё это через Vfb и грядку диодов с Veao.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: БП INWIN POWER MAN IP-P750BK3-3
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 08:45 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 18:55
Наличности на руках:
5.01

Сообщения: 45
Откуда: Санкт-Петербург
Заменил на рекомендуемые для CM6800/1, Ct = 390pF, и Rt = 51.1kΩ. Треск на х/х и низкой нагрузке пропал. Учитывая что стояли до этого Ct = 1000pF и Rt = 5kΩ для работы с CM6802, то получается была неправильная частота работы осциллятора. :men:
Но всё равно нужно ставить CM6802, т.к. PWM сейчас в 6800/1 работает на 70KHz вместо положенных 140KHz.


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания INWIN POWER MAN IP-P850BK3-3 850 Вт что за микросхема

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

mumbl

11

4799

19 дек 2017, 15:30

mumbl Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП INWIN-POWER-MAN-IP-S200DF1-0-200W иногда не хватает мощности

в форуме Общий оффтопик | General offtopic

armig7

8

1324

15 авг 2021, 12:03

gromTs Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power man IP-P350AJ2-0 дежурка есть, другие напряжения отсутствуют.

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

Приус

13

8223

09 янв 2017, 03:30

Приус Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания power man

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

Igor055

2

1491

02 июл 2018, 11:16

Igor055 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. POWER MAN IP-AD160-2

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

viktor88

2

2086

24 июл 2020, 00:38

mia Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 8


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: