Текущее время: 28 апр 2024, 00:03





 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 03:08 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06
Наличности на руках:
7.56

Сообщения: 689
Откуда: Moscow
Здравствуйте все. Поступил системник с дохлый LW2-350W,БП нестандартного форм фактора и найти подходящий за дешего возможности нет. Опыта в ремонте ATX БП у меня близиться к 0. Силовуху боюсь :smu:sche_nie: .

Но так как наконец продублировал мастерскую дома, решил вечерком попробовать.

БП сделан на основе HS8108E.

Дежурка выполнена на KSC5027 и STC945, работают как я понял на самоподдуве и стабилизируются шимом через оптопару.

Схема очень похожая http://spblan.narod.ru/bp/shema/iwp300a2.gif

Но есть пара моментов.

STC945 судя по маркировке на плате включен с общей базой, сидит ею на минусе, как работает включение с общей базой я не знаю в принципе, думал никогда не столкнусь.
Но заметил я это, увы когда уже выпаял его, и узнать ошибка маркировки ли это или реальность не представляется возможным.


На токоизмерительном резисторе R62 (1.8ом) была обнаружена дыра и он от греха подальше заменен на 10ом. Между коллектором и эмиттером KSC5027(по схеме Q10) было черное пятно, по видимому остатки грязи, которые и стали причиной поломки.

Результата это не дало никакого, на базе KSC5027 (по схеме Q10) нет даже всплеска.

Я сверил все резисторы с номиналами, все было в норме. Принял решение, менять (STC945) Q9 на то, что временно попалось под руку, а именно MJE340G. Результат оказался тот же.

Оба родных транзистора звонились ОК.

Тут я принял роковое решение, и посчитал, что общая база - ошибка маркировки платы, собственно включил Q6(STC945) общим эмиттером.

Результат: осцил зафиксировал подобие генерации на затворе Q10. в резисторе R62 дыра, предохранитель в помойку со спец эффектами. Q10 в помойку, Q9 цел.

Поменял дохлые детали, решил, что больше так не надо и поставил Q9 как было, включил — взрыв, почти вся обвязка в дежурке черная и дырявая. Оба транзистора на свалку. Такие пироги.

Думаю обвязку завтра вечером восстановлю всю.

Подскажите куда глянуть ?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 03:58 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12
Наличности на руках:
751.01

Сообщения: 729
Откуда: г. Сочи
У меня двадцатилетний опыт ремонта БП и не только копьютерных, как-то я за пару ночей сделал на продажу штук 30, правда однотипных, НО. Эту долбанную дежурку на 5027 мне не удалось поднять ни разу. Иногда так закусывало, что я несколько дней копал ее, поменяв 90 процентов деталей вообще )). НИ РАЗУ. С тех пор увидев обугленные детали, сразу пишу "дежурка фатал" и в разбор или в помойку.

ПС хоть через лампочку включай, а то квартиру спалишь ))


Не в сети
 Профиль  ICQ  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 04:07 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 20:03
Наличности на руках:
15.13

Сообщения: 55
Откуда: Кандалакша
А где замеры? :sh_ok:
В обычном блоке питания собрано так сказать два блока питания,основного напряжения и дежурного.
У вас проблема я так понимаю в дежурных 5 вольт.
На Q10
На стоке должно присутствовать 310в
На затворе что то около 3-5вольт при нормально стартующей схеме,или при не работающей около 18 вольт
Под замену Q10 R62 Родного наминала и C34.
А так же проверить C36 C37.Или просто заменить а дальше посмотрим.Должен стартануть.
Да и запуск БП Осуществляй последовательно с лампой Ильича на 100 ватт
Осциллограф есть?


Последний раз редактировалось edkart 02 дек 2014, 04:14, всего редактировалось 1 раз.

Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 04:14 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12
Наличности на руках:
751.01

Сообщения: 729
Откуда: г. Сочи
edkart писал(а):
На стоке должно присутствовать 310в
На затворе что то около 3-5вольт

Так-то весь блок на биполярных...


Не в сети
 Профиль  ICQ  
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 04:24 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06
Наличности на руках:
7.56

Сообщения: 689
Откуда: Moscow
edkart писал(а):
Осциллограф есть?


Перечитайте же, все ответы есть или прямо или в контексте.
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
amdeev писал(а):
У меня двадцатилетний опыт ремонта БП и не только копьютерных, как-то я за пару ночей сделал на продажу штук 30, правда однотипных, НО. Эту долбанную дежурку на 5027 мне не удалось поднять ни разу. Иногда так закусывало, что я несколько дней копал ее, поменяв 90 процентов деталей вообще )). НИ РАЗУ. С тех пор увидев обугленные детали, сразу пишу "дежурка фатал" и в разбор или в помойку.

ПС хоть через лампочку включай, а то квартиру спалишь ))


Есть схемка по типу моей, другой вариант, может в мозгах склею что к чему. Я не могу вдуплить в транзистор с общей базой, он там реально стоит или все таки ошибка маркировки ?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 04:50 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12
Наличности на руках:
751.01

Сообщения: 729
Откуда: г. Сочи
На ромбае народ репу чешет
http://www.rom.by/forum/Tipichnaja_neis ... World_350W
http://www.rom.by/forum/Net_dezhurki_Linkworld_LW2-350W
фейерверки - гарантированы. Самое прикольное, во времена отдаленные те же самые блоки назывались LW-200. Теперь LW-350, хотя ничегошеньки не поменялось...

Изображение
Изображение


Не в сети
 Профиль  ICQ  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 05:12 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 20:03
Наличности на руках:
15.13

Сообщения: 55
Откуда: Кандалакша
amdeev писал(а):
Так-то весь блок на биполярных...

Я смотрел согласно предоставленной схеме.
И сообщение ТС я по ходу до конца не до читал...


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 10:07 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44
Наличности на руках:
1,539.14

Сообщения: 1326
Откуда: Алтайский край
Смотрите полностью всю дежурку ни чего не пропускайте внимательно про оптопару не забудьте сажу после бахов отмойте с текстолита питание дежурное можете от шим откинуть а вообще и вправду дежурка говно полное попадались экземпляры те ещё трансформатор как вариант!



_________________
Стёрли.
Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2014, 10:29 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06
Наличности на руках:
7.56

Сообщения: 689
Откуда: Moscow
NEME$I$ писал(а):
Смотрите полностью всю дежурку ни чего не пропускайте внимательно про оптопару не забудьте сажу после бахов отмойте с текстолита питание дежурное можете от шим откинуть а вообще и вправду дежурка говно полное попадались экземпляры те ещё трансформатор как вариант!


После второго пожара, в цепи дежурки осталось весьма мало целых деталей, буду с микроскопом резисторы рассматривать...


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 01:49 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06
Наличности на руках:
7.56

Сообщения: 689
Откуда: Moscow
У меня тут кое что есть :-)

Изображение

Собственно помогите восстановить номиналы ;;-)))
---------- Добавлено спустя 12 минут 26 секунд: ----------
Сюда же замеры транса:

Холодная обмотка 5мкГн 12мкГн и 35мкГн.
Горячая: 3.4мГн, 10мкГн.

Вроде живой. Поклацал еще лабороторником 50В на горячей, на холодной вроде какие то микровсплески есть.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 03:17 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05
Наличности на руках:
329.26

Сообщения: 616
Откуда: Краснодар
Напишу немного не в тему, ибо я не ремонтник ИБП: скажите, а есть ли толк ковыряться с таким блоком питания? Ладно б был какой-нибудь брендовый, на 500 ватт и выше, но линкворлд... Или это спортивный интерес? :-)

А, извиняюсь, нестандартный формфактор, прочитал в самом начале и забыл, читая остальное.



_________________
Век живи-век учись...
Не в сети
 Профиль  ICQ  
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 03:56 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06
Наличности на руках:
7.56

Сообщения: 689
Откуда: Moscow
storm23rus писал(а):
А, извиняюсь, нестандартный формфактор, прочитал в самом начале и забыл, читая остальное.


Да да, дешевле 2300 не найдешь и того в наличии нет уже.

А вообще, да, спортивный, убивать несколько вече-ночей на домашнее задание 350ВТ не выгодно, даже если этот БП стоил все 5к.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 04:43 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12
Наличности на руках:
751.01

Сообщения: 729
Откуда: г. Сочи
Вот жеж схема дебильная, напоминает блокинг-генератор из советского прошлого...


Не в сети
 Профиль  ICQ  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 05:47 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05
Наличности на руках:
329.26

Сообщения: 616
Откуда: Краснодар
а можно на него взглянуть? Какой он внешне?



_________________
Век живи-век учись...
Не в сети
 Профиль  ICQ  
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 09:19 
Инженер
Инженер
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49
Наличности на руках:
27.04

Сообщения: 4190
Откуда: Петропавловск
На том же ромбае прочитайте как ремонтировать дежурку от низковольтного питания, подаёте вместо 220 30-40В, хоть переменки, хоть постоянки и спокойно замеряете все сигналы. Только надо припаять резистор 36-47кОм на базу силового транзистора дежурки от 310В. Написал немного непонятно, извиняюсь, лучше прочитать на ромбае.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
По вашей схеме параллельно R812, R816.



_________________
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 17:00 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 дек 2014, 14:15
Наличности на руках:
18.00

Сообщения: 24
Откуда: Братск
ТС починил? включайте через лампу накаливания ватт на 75.
токоизмерительный резистор зря увеличили" от греха подальше " а то блок в отсечку уйдет


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2014, 21:04 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 26 окт 2012, 23:06
Наличности на руках:
7.56

Сообщения: 689
Откуда: Moscow
AlexSib писал(а):
ТС починил? включайте через лампу накаливания ватт на 75.
токоизмерительный резистор зря увеличили" от греха подальше " а то блок в отсечку уйдет


Да времени нету все, пока лежит еще не списанный.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LW2-350W с фейерверками.
СообщениеДобавлено: 20 май 2016, 13:02 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 16 май 2016, 17:40
Наличности на руках:
6.00

Сообщения: 17
Откуда: Новокузнецк
Если еще интересно я такие БП, в которых не как не хотела пускаться дежурка, но он очень нужен, запускал маленько извращенным способом, но работает. Берете любой зарядник от телефона, выковыриваете плату и прикручиваете внутри БП (как правило место можно найти). Отцепляете родную дежурку и подцепляете зарадник вместо.

Извращенно, но зато работает. :-):


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Linkworld LW2-430 завышены +5В и +12В (нестабильное питание)

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

Джони

6

3019

17 июн 2019, 02:16

Eug Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP noname 350w странная динамика по току

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

DimonNT

10

4963

15 июн 2015, 15:24

Евгений973 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мутные конденсаторы: Power Master PM (P4) 350w

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

DimonNT

13

4418

12 дек 2017, 19:59

Witewut Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/п Krauler KP-350W подскажите номиналы резисторов

в форуме Ремонт блоков питания | Power supply repair

Приус

16

2101

04 сен 2020, 20:20

Приус Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точная сумма за ремонт или сколько будет стоить ремонт .

[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]

в форуме Беседка

sergei21

121

61731

13 мар 2021, 08:27

Irbor Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: spekulant и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: