Urdmitriy [ 23 июл 2018, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | APC SURT10000XLI красный крест |
Доброго дня, уважаемые. Подскажите, есть бесперебойник, при включении горит красный крест и 3-4 зеленые светодиоды на уровне зарядки. На выходе 0. При нажатии на тест, переходя на АКБ дает на выход напругу, затем переключается на байпас и выход тоже имеется. После окончания теста снова 0. На каждой группе АКБ около 105В. Подскажите, на что обратить внимание? Может типовушка есть на этих ибп? |
merlin [ 24 июл 2018, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC SURT10000XLI красный крест |
наиболее лёгкая из типовух у них это реле... проверьте все, особое внимание на RY702 ну и поиск по сайту apc, там форум по ремонту нормальный. код ошибки по диодам (если у Вас сверхувниз указано): 00110 |
Urdmitriy [ 25 июл 2018, 14:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC SURT10000XLI красный крест [РЕШЕНО] |
merlin писал(а): наиболее лёгкая из типовух у них это реле... проверьте все, особое внимание на RY702 ну и поиск по сайту apc, там форум по ремонту нормальный. код ошибки по диодам (если у Вас сверхувниз указано): 00110 Все релюшки выпаял, прощелкал, контакты отрабатывают. Кстати, тут видимо другая плата, все реле идут RY9хх и RY14хх. Ошибку правильно указали? не 01100 (сверхувниз)? В одном картридже обнаружился один дохлый элемент, заменил его, сейчас заряжаю всю кассету поэлементно до максимума, чтоб выравнялась. Сейчас стоит аппарат на 3х кассетах, зарядка идет. Как-то странно, зарядка есть, инвертер через тест тоже видно, что работает, дает выход, а все вместе - не может ---------- Добавлено спустя 26 минут 6 секунд: ---------- Похоже вопрос решился заменой одной банки. Ошибка пропала, выход есть, тест проходит. Погоняю пару дней |
merlin [ 25 июл 2018, 18:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: APC SURT10000XLI красный крест |
а, ну если так считать, тогда всё правильно... Fault Action Taken Display LEDs Battery Capacitor Soft The unit immediately changes state to 01100 Start Fault UPS_FAILURE (less than 1ms) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- криво отображается, но смысл в том, что на батареи ругалась... |