- В пункте "Use transfer function" кулер реагирует только на изменение Tmax(°C). Как только температура достигает указанного в этом окошке значения обороты резко подскакивают до 100%. Если в этом окошке установить 0...30°С, то кулер постоянно молотит на 100%.
- При выборе "Use look up table", кулер не обращает внимания на введенные значения и продолжает отталкиваться от значения указанного в Tmax(°C), которое находится в неактивном пункте "Use transfer function".
- Если в окошке Histeresis(%) установить значение больше нуля (от 1 до 100), обороты начинают переключаться ступенчато согласно "некоему встроенному графику", температура при этом поднимается выше.
- Глюк: при выборе "Use look up table" не сохраняется значение Histeresis(%), кроме нуля. Изменяется, но при сохранении автоматом ставится 0.
Вероятно поэтому не работает "ступенчатый" режим прописанный в "Use look up table".
Изменение остальных значений ни на что не влияет.
Самое интересное из FAQ: (замечание, Tslope - это крутизна набора скорости кулера, т.е. насколько быстро растут обороты в зависимости от температуры).Q: The displayed Tslope in the fan tab sometimes doesn't match the value I am sure to be programmed into the BIOS after loading it. I checked it twice using RivaTuner. Why?
A: RivaTuner properly displayes the programmed value. However, this programmed value sometimes doesn't make sense. RBE calculates the Tslope accurately matching the Tmin/Tmax-settings programmed. So, this value sometimes differs. Перевод:Вопрос: Почему отображаемое Tslope в разделе вентилятор иногда не совпадает с указанным значением, я уверен, что измененное значение должно быть запрограммировано в BIOS. Я проверил это дважды с помощью RivaTuner.
Ответ: RivaTuner правильно выводит запрограммированное значение (Tslope).
Однако, это запрограммированное значение порой не имеет смысла. RBE вычисляет Tslope точно соответствуя Tмин/Тмакс-настройки запрограммированы.
Таким образом, это значение иногда отличается.
КАК!? ПОЧЕМУ!?