Текущее время: 21 ноя 2024, 15:53
|
Сообщения без ответов | Активные темы
|
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 4 ] |
|
|
|
|
|
Автор |
|
Evgeny05112015
[ТС]
|
Заголовок сообщения: ИБП Liebert GXT700MT-230 Добавлено: 06 ноя 2015, 12:26 |
Я тут случайно |
|
|
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 21:32 Наличности на руках: 0.00
Сообщения: 2 Откуда: Наша
|
Добрый день! Имеется неисправный бесперебойник Liebert GXT700MT-230. На плате заметил две недостающие детали: термистор и некий TSA. Термистор поставил 10 ом 6 А (более подходящих нет). А вот по поводу TSA, судя по схеме (скачал на этом сайте) дискретный термоэлемент. При включении в сеть ИБП орёт непрерывно, индикация Fault, 10% заряд, и что включен в сеть. Нагрузку не подключал, на выходе всегда ноль. При отключении от сети всё равно орёт от аккумулятора. На кнопки не реагирует, только отключать аккумулятор. Все силовые элементы: мосты, диоды, транзисторы целые. Зарядка на аккумуляторы идёт. Техника серьёзная, не изученная, подскажите с чего начать. Вместо TSA перемычку? Нагрузка нужна (лампочка)?
|
|
|
|
|
Evgeny05112015
[ТС]
|
Заголовок сообщения: Re: ИБП Liebert GXT700MT-230 Добавлено: 10 ноя 2015, 19:28 |
Я тут случайно |
|
|
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 21:32 Наличности на руках: 0.00
Сообщения: 2 Откуда: Наша
|
Припаял перемычку, подключил лампочку, подключил аккумуляторы, включил в розетку. Через сутки протестировал, всё работает. Остались мелочи: восстановить разъеденные дорожки, поставить нормальные кнопки, купить TSA датчик размыкающийся при 90 градусов. Ещё один вопрос. При переключении питания с сетевого на батарею, напряжение на выходе поднимается с 229-230 до 237-238. Напряжения измерялись на нагрузке лампочке 60 Вт. Это нормально, или надо где-то подкрутить?
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 4 ] |
|
|
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения
|
|