Danila_iva писал(а):
мало инфы...
какой вариант исполнения SMK-1500A ?? или еще какие буквы в конце есть? (типа RM и или LCD)
напряжение на акб когда пищит?
нагрузка в % ориентировочно?
от акб под нагрузкой работает? и пищит ли после возврата в режим работы от сети??
может проблема зарядки (при отключении акб на ходу вырубится, хотя это не очень правильно делать, но самое эффективное средство проверки схемы заряда, при отключении акб если ИБП продолжает работать -- промерять напряжение - должно быть около 13.7V и расчета на один 12V акб)... может брак акб.. может перегрузка или схема контроля мощности нагрузки больная.. ну и т.д.
на табличке сзади написано SMK-1500A дальше только рабочее напряжение и частота и все.
при отключении от сети с нагрузкой 300-400W сразу отрубается.
после отключения нагрузки перестал пищать, аккумуляторы новые рабочие 3 штуки последовательно показывают 36 V
отключаю от сети без нагрузки - сразу выключается.
включаю в сеть сразу начинается зарядка показывает 40V, отключаю на горячую аккумуляторы ничего не происходит работает(с нагрузкой 70-100 W,и без нагрузки тоже не реагирует на отключение аккумуляторов 40,5V) не пищит все это время.
нажимаю кнопку тест с нагрузкой(70W) сразу выключается, потом сам включается пропищит 1 секунду выходит в режим без нагрузки, и опять нагружать можно.
нагружал системным блоком, пищать перестал, был в серверной там нагрузка была 500W,там писк постоянный.
если нагрузка работает постоянно то у него рестарты циклические, получается делает диагностику себе при пуске повторном и от аккумуляторов тока щелкает реле и сразу в отрубон.
---------- Добавлено спустя 5 минут 14 секунд: ---------- вот прошло минут 5, заряд по индикаторам максимум или на одну ниже всегда показывал на аккумуляторах, отключил его от сети без нагрузки работает, от аккумов как положено.Подкинул системный блок в нагрузку в отрубон ушел, и теперь без нагрузки циклические начались рестарты.