ИБП Riello DVT 1100 не заряжает АКБ. После отключения электричества многие ИБП на производстве разрядились полностью, при подаче электропитания ИБП либо включается но батарею не заряжает, либо даже не загружается (включается дисплей и сразу гаснет).
Проблема оказалась в высохших электролитических конденсаторах (47мкф 50в - 2шт. и 470мкф 35в - 1шт.) на данной плате:
Вложение:
SDC10553.JPG
После замены электролитов, ИБП ожил, и начал заряжать полностью разряженные батареи.
Замеры старых емкостей ESR метром показали что емкость у электролитов утеряна более чем в 2 раза, а сопротивление более 1 ома.
Сама плата по всей видимости имеет значительный нагрев, так как дорожки на многих платах легко отслаиваются от текстолита.
Деффект является типовым, данным способом восстановлено более 40 ИБП в различных филиалах.