 Заголовок сообщения: EATON 9390
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 10:46 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 10:27
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: Новый Уренгой
Помогите пожалуйста с подключением компьютера для диагностики к устройству ИБП EATON 9390.Есть программы DSTool 1.12.15 и LS-606 Win32 но подключит не могу, опыта нет, серийные № 84с000311 и № 84с000313, требуется пароли, а диски которые шли с ним затеряны .Необходима понизить порог срабатывания сигнализации вместо 80% на 70% ,пока аккумуляторы наберут номинальную емкость. Циклами заряд разряд( долгое хранение АКБ). Нужна документация на русском по наладке. Оба устройства при этом работают в параллель. Возможности подключить сервисных спецов нет.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: EATON 9390
СообщениеДобавлено: 03 янв 2016, 23:48 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 11:27
Наличности на руках:
46.03

Сообщения: 10
Откуда: Волгодонск
Вы имели ввиду программу DCTools? Она пароля не требует. Попробуйте использовать функцию LVD (Low Voltage Disconnect).


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: EATON 9390
СообщениеДобавлено: 04 янв 2016, 07:22 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 10:27
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: Новый Уренгой
Не могу подключить DSTools к PW 9390? Вроде СОМ порт выбрал, запускаю а он не открывает.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: EATON 9390
СообщениеДобавлено: 05 янв 2016, 07:14 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 10:27
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: Новый Уренгой
Похоже программа DC Tool не подходит к PW 9390- нужна наверное другая? Где узнать какая подходит для настройке параметров устройства?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: EATON 9390
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 20:06 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 11:27
Наличности на руках:
46.03

Сообщения: 10
Откуда: Волгодонск
Для вашей модели необходима программа Eaton Intelligent Power Manager


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: EATON 9390
СообщениеДобавлено: 10 янв 2016, 08:13 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 10:27
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 4
Откуда: Новый Уренгой
Спасибо за программу Eaton Intelligent Power Manager tarantin! Буду пробывать. Вчера подключал программу Lan Safe и Windows Hyper Terminal, которые работают по линии RS232. Программа Eaton Intelligent Power Manager может работать по COM порту? Или нужно дополнительный слот. Да у меня на 9390 стоит Х-слот Hot Sync для параллельной работы ИБП у него стоит разъем конструктивно 9-пинов ,что на нем выведено?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: EATON 9390
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 23:15 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 01:44
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 1
Откуда: Москва
:du_ma_et:


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему Eaton EX3000 RT 2U Pulsar Series

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

laleks

0

2791

16 дек 2014, 21:49

laleks Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт EATON POWERWARE 5125 1000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

vitalytek

2

3363

26 апр 2015, 18:45

SafMV Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MGE Pulsar M 3000 (Eaton EX 3000) спорадически не включается - ошибка 707

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

seriy_volk

4

8143

04 июн 2015, 20:52

seriy_volk Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Eaton 9130 нет выходного напряжения

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

kst

8

10590

29 июл 2024, 06:52

evserv Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужна схема EATON PW5125 3000VA

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

celtic610

1

1916

20 окт 2016, 12:15

celtic610 Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: