Текущее время: 01 ноя 2024, 03:22




 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ] 
Автор
Сообщение
[ТС]
 Заголовок сообщения: APC Smart-UPS RT 3000VA
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:32 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 13 май 2015, 11:02
Наличности на руках:
3.00

Сообщения: 8
Откуда: Мурманская область
Добрый день!

Есть ИБП APC Smart-UPS RT 3000VA. Засигналил о необходимости замены акумов. Я заменил. Сначала вроде ничего, но проработав примерно 3 суток, стал глючить. Да! Калибровку не делал.

Глюк следующий: ИБП заряжается от розетки до 3 светового деления. На третьем делении сам переключается на питание от акумов. При том, что к сети подключен. Работает от аккумов (когда как) от 1 минуты до 10 минут. После снова переключается на зарядку от сети. Заряжается, доходит до 3 деления и снова перескаивает на питание от акумов. Снял плату, никаких видимых дефектов не видно. Что делать, не знаю?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS RT 3000VA
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 17:53 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14
Наличности на руках:
1,279.27

Сообщения: 2529
Откуда: Odesa,Ukraine
Сначала сделайте все по инструкции.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS RT 3000VA
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 12:50 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 13 май 2015, 11:02
Наличности на руках:
3.00

Сообщения: 8
Откуда: Мурманская область
Что именно сделать?
Если калибровку, то ее не сделать. ИБП не заряжается до полной, а только на 30-40%. А калибровка требует 100%.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS RT 3000VA
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 14:55 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14
Наличности на руках:
1,279.27

Сообщения: 2529
Откуда: Odesa,Ukraine
Если есть авторизованный сервисный центр, обратитесь туда. Простой заменой без программирования не обойтись. На свой страх и риск по крупицам можно что-то найти в Интернете, например
http://xn--80abmbplerkfpgqq2j.xn--p1ai/ ... s-apc.html
https://www.apc.com/salestools/ASTE-6Z8 ... R16_EN.pdf


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS RT 3000VA
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 18:33 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 13 май 2015, 11:02
Наличности на руках:
3.00

Сообщения: 8
Откуда: Мурманская область
СПАСИБО. Решил проблему следующим образом:
1. Запускаем прогу UPSDiag и заряжаем ИБП до 100%
2. Нажимаем в меню РЕЖИМ РАБОТЫ - Terminal.
3. На клавиатуре одновременно нажимаем Shift+Y – в окне программы появиться надпись SM. Дважды, с периодичностью 2-3 сек нажимаем клавишу 1, видим надпись PROG. Один раз нажимаем кнопку 0, видим заряд новых батарей. При помощи кнопок + и – устанавливаем значение 8С. На клавиатуре одновременно нажимаем Shift+R – в окне программы появиться надпись BYE. Далее Shift+Y – в окне программы появиться надпись SM.
4. Далее переходим в меню КАЛИБРОВКА. Нагружаем ИБП 35% и более (на меньше не даст калибровать) и нажимаем кнопку КАЛИБРОВКА БАТАРЕЙ
5. Дожидаемся окончания процесса.


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS RT 3000VA
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 10:04 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 13 май 2015, 11:02
Наличности на руках:
3.00

Сообщения: 8
Откуда: Мурманская область
Проблема снова вернулась. Калибровка не помогла. Возможно проблема в релешках...


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS RT 3000VA
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:08 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14
Наличности на руках:
1,279.27

Сообщения: 2529
Откуда: Odesa,Ukraine
Может в цепях контроля напряжения\тока батарей ?


Не в сети
 Профиль    
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS RT 3000VA
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:24 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 13 май 2015, 11:02
Наличности на руках:
3.00

Сообщения: 8
Откуда: Мурманская область
А как определить его, где находится конкертно?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS RT 3000VA
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 16:45 
Продвинутый форумчанин
Продвинутый форумчанин
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14
Наличности на руках:
1,279.27

Сообщения: 2529
Откуда: Odesa,Ukraine
Может достаточно будет проверить состояние клемм подключения аккумуляторов и прочих контактных соединений и, при необходимости, почистить\поджать\заменить. Все должно быть прочно и надежно.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: APC Smart-UPS RT 3000VA
СообщениеДобавлено: 25 дек 2019, 17:50 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 19 дек 2019, 16:39
Наличности на руках:
0.00

Сообщения: 1
Откуда: Краснодарский край, Адлер
у меня на таком блоке сгорели транзисторы GW30NC120HD


Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 10 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ищу схему ибп apc smart-ups sc 1500

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Явген

3

9387

13 ноя 2014, 16:54

Вячеслав23 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apc ups smart rt- 5000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

walshul

1

4100

15 ноя 2014, 23:30

m31 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Serega91IT

3

6875

02 фев 2015, 07:13

Serega91IT Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Smart-UPS SURTD3000XLI (ошибка)

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

KonstantinSergeevish

5

10083

17 янв 2018, 21:27

буржуй Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ибп APC Smart-UPS 1500VA и 750VA

в форуме Продам | Selling

Дмитрий Никулин

0

1844

21 май 2015, 15:00

Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: