 Заголовок сообщения: SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
СообщениеДобавлено: 01 июл 2018, 15:33 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 08:52
Наличности на руках:
44.00

Сообщения: 16
Откуда: Минск
Доброго здоровья уважаемым Форумчанам.
Пришел с убитыми аккумами. Один из них дутик.
Проблема:
Индикация напряжения сети на 20V ниже действительного. Напряжение на 2-х последовательных 12Vх9Ah = 30V. К работе на нагрузку от батарей, переключению на сеть, времени работы на батареях
претензий нет. Из силовых элементов 8 транзисторов в генераторе. Парочка мощных резисторов, остальное SMD элементы. Вздутых электролитов нет. 1/2 проверил ERC E7-21 претензий нет.
При таком напряжении заряда новые аккумы долго не протянут. Понятно что проблема или во внешних элементах встроенного АЦП или самом АЦП изменителя входного напряжения. Так и по заряду ... непорядок. Возможно кто сталкивался. Подскажите куда копать.


Не в сети
 Профиль
 
 Заголовок сообщения: SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
Bot Image
Сообщения: 44
Откуда: localhost
 Заголовок сообщения: SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
Bot Image
Сообщения: 44
Откуда: localhost
 Заголовок сообщения: Re: SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 13:00 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58
Наличности на руках:
133.19

Сообщения: 359
Откуда: 2:5020
а что там есть из логики? что-нибудь типа LM324, LM358...



_________________
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Не в сети
 Профиль
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 16:12 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 08:52
Наличности на руках:
44.00

Сообщения: 16
Откуда: Минск
Да, LM324. Питание на ней в порядке. Дело или в делителях(обратных связях) или, что хуже врет АЦП процессора. SMD элементы посажены на мастику, проверка резисторов в запаянном виде некорректна.
200-800 кОм цепочки. Снял 10-ок , пока без претензий к номиналу. Вешаешь последовательно или в параллель резюк. Меняется V на индикации вх.сети и вых.сети даже при выкл. ... в систему не сложил.
Производитель схемами не поддерживает регионального продавца.


Не в сети
 Профиль
 
 Заголовок сообщения: Re: SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 09:19 
Начинающий
Начинающий
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 18:58
Наличности на руках:
133.19

Сообщения: 359
Откуда: 2:5020
попробуёте её поменять... у меня встречались уже непонятные глюки с мониторингом напряжения из-за неё...



_________________
- Йцукен?
- Фывапрол!!
Не в сети
 Профиль
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
СообщениеДобавлено: 26 июл 2018, 16:35 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 08:52
Наличности на руках:
44.00

Сообщения: 16
Откуда: Минск
Поменять ясно не прокатило. Думаю на вход ЛАТР, менять входное, смотреть на каком операционнике плавает - чинить делитель. 2-я тема V на аккумах. На рязряженных 26V при подключении сети, растет до 30. Не верю, что 2 делителя уплыло.
Беда общая


Не в сети
 Профиль
 
 Заголовок сообщения: Re: SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
СообщениеДобавлено: 21 сен 2018, 12:42 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 19 фев 2018, 21:37
Наличности на руках:
3.00

Сообщения: 5
Откуда: Минск
Есть ли стабилизатор на 7805? возле проца, от него все значения и пляшут обычно


Не в сети
 Профиль
 
[ТС]
 Заголовок сообщения: Re: SOCOMEC Netys PE NPE-1500-LCD заниженная индикация сети, избыточное V заряда батарей
СообщениеДобавлено: 12 мар 2020, 17:12 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 08:52
Наличности на руках:
44.00

Сообщения: 16
Откуда: Минск
Да, спасибо, так оно и было. В даташите питание Vdd и Vss 4,5-5,5V. Походу оно и опорное.


Не в сети
 Профиль
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 7 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mercury SMART 1500 завышено выходное напряжение при работе от батарей

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Даврон

2

2692

20 мар 2019, 09:44

Даврон Перейти к последнему сообщению

Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-ak092cl (448.0ca02.0011) не включается, избыточное потребление

в форуме HP Compaq

crow84

3

1367

03 май 2023, 21:38

crow84 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Online ИБП MGE Evolution 2000 RT 2U не видит батарей, но заряжает их и включает инвертор от сети

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

InterPro

24

10594

21 ноя 2018, 23:25

strict5 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Socomec NRT2-U5000

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

nFoRcE

4

1610

15 июн 2023, 14:32

vix456 Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Socomec NRT2-U3300C - пишет ошибку - ERR 16

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

macoboot

3

1489

23 мар 2024, 22:27

wears Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: