 Заголовок сообщения: ИБП APC sua1500rmi2u - не включается
СообщениеДобавлено: 13 янв 2023, 17:26 
Пользователь
Пользователь
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55
Наличности на руках:
424.68

Сообщения: 643
Откуда: Украина Днепр
Всем доброго времени суток. Пришел в ремонт такой бесперебойник. Надпись на процессоре PD7732-Z-0001B-001 UPS REV.3 SMART-UPS 3.6 G 2004 APCC.
При подключении батареи только щелкало реле и ничего не включалось - никакие напряжения на плате не поднимались - ну дежурные .
При первичном осмотре нашел пробитые Q42 Q44 - дырочки в них,также рядом Q301- не понравился по замерам. Поменял все 3 транзистора. Также оказался пробитый R212 - заменил.Ну и были поменяны все электролиты до меня кем то. Правда на 22 мкф стояли на 16 вольт,заменил на положенные 25 вольт.Также обнаружился один участок с коррозией платы - поотгнивали кой где дорожки от пятаков. Восстановил. При включении - в первый раз упс стартонул- но как то странно - горел индикатор работа от сети работа от батареи и одна лампочка на заряде батареи. Напряжение на выходе бесперебойника присутствовало - 230 вольт примерно. Выключил бесперебойник - подключил шнур от сети 220 вольт на вход - сразу приличный гул трансформатора - на проводах от батареи напряжение постоянное 28 вольт - наверное заряжает батарею. Отключенная батарея - 26 вольт. через некоторое время попробовал включить снова - не включается - щелкает реле потом еще раз щелкает . Потом долго жму на кнопку старт - пытается запустится - безуспешно - в динамике писк. Проверил все реле - не выпаивая из платы - подавал от лабораторника на катушки 24 вольта. Вроде отработали все штатно. Сначала нормально замкнутые, при подаче 24 вольта - одни размыкались - другие что надо замыкались - не знаю правилен ли такой способ проверки - или надо как то иначе их тестить - ну мож замена - везде пишут,что емкостя 22мкф и реле - это больное место данных упсов.Также проверил все мосфеты на плате - прозвонкой - все вроде в норме.Напряжения + 5вольт +12 вольт минус 9 вольт присутствуют - ну от шима 3843. Напряжение питания проца - 5 вольт от линейного стаба - также в норме. В общем даже когда упс и включался - раза с 10-го - норм он не работал - даже при подключенном внешнем шнуре 220 вольт на табло - работа от батареи, мигает работа от сети и писк постоянный а не 4 раза - как вроде должно при работе от батареи.Прошивал разные прошивки в 93C56 - стабильной работы достичь не удалось - с одной из прошивок он гарантированно включался начинал работу - но через секунд 10 вспыхивал индикатор перегруз - и упс отключался. Нашел на remaud прошивку точно под ремонтируемый упс - человек пишет что слит с рабочего,проверен лично - заливкой в другой такой же упс.
К положительному результату это также не привело. А именно

- подключена только батарея - нажимаю старт - клацает раз реле опять клацает - писк пару секунд - упс не включается
-все напруги на плате есть - светодиод зеленый сзади горит на кнопку выкл - реагирует
данную операцию проводил и от лабораторника - вместо батареи давал 24 в
25 в 26 в 27 в 28 в - без изменений

- при подключенной батарее - подключаю сетевой шнур - клацает реле раз потом еще раз - упс не включается.При
нажатии на кнопку старт - через пару секунд писк - длительностью пару секунд - упс не включается.
- на кнопку отключения - упс не реагирует. Напряжение - переменное на выходе - 12.8 вольт Напряжение на проводах от
батареи - 28 вольт - тип идет заряд
- раза с двадцатого упс включился - без сетевого питания если - на табло - работа от батареи,горит один индикатор уровня
заряда батареи. упс сигнализирует штатно вроде - 4 писка через примерно 30 секунд - типа работа от батареи

Подскажите,кто знает - что еще проверить,ну или хотя бы в каком узле может быть проблема.

С УВ.


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC sua1500rmi2u - не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 12:33 
Интересующийся
Интересующийся
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 16:41
Наличности на руках:
140.07

Сообщения: 108
Откуда: Хабаровск
Процессор впаян ? Как сильно нагревается ? Есть ли возможность подбросить процессор с донора ? Есть ли связь в UPS в терминалке ?


Не в сети
 Профиль    
 
 Заголовок сообщения: Re: ИБП APC sua1500rmi2u - не включается
СообщениеДобавлено: 23 янв 2023, 13:36 
Я тут случайно
Я тут случайно
Аватара пользователя
Зарегистрирован: 05 янв 2021, 00:48
Наличности на руках:
32.07

Сообщения: 18
Откуда: LV
Постоянный писк обычно если перегруз по выходу или дохлые аккумы. В вашем случае наиболее вероятно - убитые аккумы.
Такие на холостом ходу могут показывать нормальное напряжение, но заряжаются за десятки минут (вместо 3-6 часов) до 100% и тухнут как только входное напряжение убрать.



_________________
Вокруг дураки (с) Шелдон Купер
Не в сети
 Профиль    
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] 


   Похожие темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SUA1500RMI2U - нет холодного старта

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

sillycat

1

273

03 сен 2024, 07:55

borvins Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC 1500 smart не включается.

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

PANGOK

7

6711

28 мар 2017, 20:12

Allpeno Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП APC Smart-UPS SURTD3000XLI

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Serega91IT

3

6982

02 фев 2015, 07:13

Serega91IT Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам ибп APC Smart-UPS 1500VA и 750VA

в форуме Продам | Selling

Дмитрий Никулин

0

1993

21 май 2015, 15:00

Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению

В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с ИБП APC Smart UPS 1000XL

в форуме Ремонт ИБП | UPS repair

Djdfy

21

13814

10 фев 2017, 10:10

ilushkin85 Перейти к последнему сообщению


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти: