Back-UPS CS 650 BK650EI PCB: 640-0565A-Z_REV13 Не включается. По завышенному ESR заменены электролиты: C38 22*50 C61 470*16 C24, C25 47*16 Обнаружена нестабильная генерация ШИМ-контроллера IC2 TL3843, добавлен SMD конденсатор на 0,1 мкФ между ногами 1 COMP и 2 VFB (между инвертирующим входом - и выходом усилителя ошибки). Батарея сдохла, заменил и бесперебойник заработал. |